  公司空調水循環泵30KW三晶變頻器報警顯示電流不平衡,外部觀察變頻器散熱通道積塵嚴重,決定先清理散熱通道積塵,再說其他問題。
清理過程如圖片,
清理完積塵,用洗板水清理電路板,清理面板連接插頭,吹干依次裝回,試機OK
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(菜鳥入行) 感謝分享!
    15903867386
    風鈴
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 70 個
    工控威望: 178 點
    下載積分: 5892 分
    在線時間: 95(小時)
    注冊時間: 2015-07-15
    最后登錄: 2025-01-07
    查看15903867386的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-04-30 22:01
      前幾日應邀去朋友公司修理75KW臺達變頻器報警接地故障,最后找到原因是逆變模塊A相管腳接線柱積塵引起的接地報警故障,清理IGBT接線管腳積塵,順便也清理散熱通道,風機,面板,故障排除。
      所以,定期清理變頻器積塵會很大程度減少變頻器故障。

    主站蜘蛛池模板: 香蕉色综合| 色偷偷资源网| 欧美国产日韩一区二区三区| 四虎影视在线免费观看| 欧美一欧美一区二三区性| 亚洲精品人成网在线播放影院| 91精品国产91热久久久久福利| 日日日日日日bbbbb视频| 偷拍videosex| 亚洲乱人伦精品图片| 国产精品福利在线| 免费看一级黄色大片| 精品欧美一区二区3d动漫| 伊人亚洲综合网| 四虎永久免费地址在线网站| 91banana视频| 四虎影院入口| 久久99热这里只有精品| 宅男午夜大片又黄又爽大片| 四虎网站网址| 高清视频黄色录像免费| 欧美88| 国产精品vs欧美精品| 性xxxxfreexxxxx欧美视频| 亚洲午夜精品久久久久| 老司机午夜精品视频你懂的| 成年黄色| 香蕉免费一区二区三区| 精品国产综合区久久久久久| 亚洲免费一区二区| 亚洲欧洲国产成人精品| 欧美精品播放| 白白在线免费视频| 美女黄页网站| 日日日视频| 久久99热这里只频精品6中文字幕 久久99热这里只有精品 | 亚洲一区中文| 手机在线成人| 久久久精品免费国产四虎| 1024香蕉视频在线播放| 欧美黄色xxx|