引用引用第9樓anlyl2014于2019-05-02 14:42發表的 :簡單講一下:1.通訊格式:9600.RTU 8N12.寄存器0012H為控制字,給它寫入1為啟動,寫入2為停止;3.寄存器0016H,0017H是當前流量值,此2個寄存器組成32位數,讀出后在PLC作比較,判斷是否啟動;這里說的不一定正確,只是根據你貼的東西舉例沒用過松下的FP-X C30PLC,無法幫你,如果用FX3U的可參考論壇例程,如果用HMI做更簡單,若有需要,我可以發一個用臺達HMI讀MODBUS RTU從站的例子給你參考.......