引用引用第1樓yl_pan于2019-04-29 21:04發表的 :先用串口助手把你想用的指令和泵的通訊測試好,再用寫就好了
引用引用第6樓wuyanqian于2019-04-30 09:13發表的 :你應該先看看指令格式,根據格式去發,或者你把指令格式發出來看看
引用引用第9樓anlyl2014于2019-05-02 14:42發表的 :簡單講一下:1.通訊格式:9600.RTU 8N12.寄存器0012H為控制字,給它寫入1為啟動,寫入2為停止;3.寄存器0016H,0017H是當前流量值,此2個寄存器組成32位數,讀出后在PLC作比較,判斷是否啟動;這里說的不一定正確,只是根據你貼的東西舉例沒用過松下的FP-X C30PLC,無法幫你,如果用FX3U的可參考論壇例程,如果用HMI做更簡單,若有需要,我可以發一個用臺達HMI讀MODBUS RTU從站的例子給你參考.......
引用引用第16樓anlyl2014于2019-05-06 11:34發表的 :你現在手上有什么人機界面? [attachment=232598] [attachment=232599] [attachment=232600] [attachment=232601] .......
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號