各位大神 小弟遇到一個問題  三菱伺服驅動器 MR-J3-70B 電機型號HF-KP73 每次斷電開電后需要回原點
根據百度得出 MR-J3系列是的電機是絕對式編碼器  可以做到在電池有電時
驅動器斷電開電不用回原點 后續小弟將伺服參數PA03 設置成0001 絕對值檢測有效
安裝上電池后 監控ABS數據 對驅動器多次斷電開電機側脈沖和指令單位脈沖
均沒有丟失 可是為什么 QD75 當前進給值里面的數據依舊會被清0 后續查找
QD75手冊 發現Z.ABRST絕對值恢復指令 目前不清楚是不是用這個恢復在進給當前值里面
但是公司有類似的設備 并沒有發現使用了這個指令Z.ABRST 求大神告知 如何將驅動器 電機側脈沖 讀回
到定位模塊的進給當前值中
每天學習一點點
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-26 17:05
J3-70B 配的應該是QD75MH4。

你看的手冊有可能是QD75P  QD75D的手冊。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

主站蜘蛛池模板: 亚洲天堂网在线视频| 一级一级特黄女人精品毛片视频| 国产精品成人四虎免费视频| 久久99精品免费视频| 中国孕妇xxxxxxxxx孕妇| 久久久久久极精品久久久| 欧美四虎| 国产高清乱码无卡女大生| 亚洲精品一二区| 亚洲国产天堂久久综合9999| 国产欧美一区二区| 久久久999| 99精品视频在线这里只有| 色女视频| 伊人久久综在合线亚洲91| 你懂的网址在线| 91久久国产综合精品| 在线欧洲成人免费视频| 欧美激情啪啪| 中文精品久久久久国产网址| 污污网站在线| 国产在线播放网站| 岛国毛片一级一级特级毛片| 日日摸日日碰| 久久综合激情| 亚洲精彩视频在线观看| 亚洲曰本大成网站mmm| 欧美精品在线一区| aⅴ免费视频| 久久五月网| 国产36d在线观看| 久久久久中文字幕| 中文视频在线观看| 亚洲国内精品| 欧美一区二区三区四区在线观看| 91激情在线| 久久久国产视频| 亚洲综合自拍| 国产精品96久久久久久久| 欧美大片大片播放网站| 亚洲综合久久久久久中文字幕|