引用引用第3樓靜夜思飄于2018-12-19 15:44發表的 :最好用接觸器觸點反饋信號作為PLC的相關互鎖輸入。而不是單純用PLC內部繼電器。因為牽扯到接觸器可能出現的機械故障造成短路。比如觸點黏連的話,即使線圈已經斷電但主觸點依然導通,這時星三角轉換瞬間可能造成短路。如果用觸點進行反饋互鎖信號,可避免此種故障。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號