我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71589 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-12-11
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 11:51
只針對總開關一個大概算法:
總負載=5000w+2000w+2000w=9000w (不分單相/三相)
電源220VAC,....9000w/220v/1.732=23.6A(總電流)

總開關=(最大負載)*(1.25~1.5)+(負載1)+(負載2)+.....+(負載n)
           =5000w*1.5+2000w+2000w
           =11500w
總開關->  11500w/220v/1.732=30.2A , 選擇3P30A足夠,電機類負載,一般使用率在65%~75%,很少所有負載都滿載或同時運轉...

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人久久77 | 国产亚洲美女精品久久久久 | 亚洲第一区香蕉_国产a | sihu影院永久在线影院 | 波多野结衣高清在线播放 | 性欧美高清 | 黄视频在线免费 | 国产成人综合在线观看 | 午夜激情福利 | 久久aa毛片免费播放嗯啊 | 日本护士xxxxx18.19 | 在线播放国产麻豆 | 性做久久久久久免费观看 | 亚洲精品在线第一页 | 永久免费在线播放 | 国产成人精品一区二三区在线观看 | 亚洲精品免费在线观看 | 麻豆网站在线播放 | 久草视| 香蕉免费一级视频在线观看 | 在线观看91精品国产不卡免费 | 亚洲成人精品在线 | 爱爱免费小视频 | 图片综合区 | 在线 亚洲 欧美 | 国产综合精品一区二区 | 91最新视频在线观看 | 一二三四日本高清 | 久久成人a毛片免费观看网站 | 日本连裤袜xxxxx在线视频 | 91新人 | 国产精品二 | 高清不卡一区二区 | 综合网在线视频 | 成人免费片 | 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷 | 久久国产精品高清一区二区三区 | 国产传媒在线观看视频免费观看 | 五月桃花网婷婷亚洲综合 | 四虎永久地址入口 | 综合五月天堂 |