日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-29 11:51
圖片:
三菱PLC(用FX1n-485-BD)與威綸通(MT6070iH)通訊 ---
三菱PLC只有一個通訊口,在和觸摸屏通訊和編程時無法同時應用,拔來拔去非常麻煩,現增加1個485BD通訊口用于和觸摸屏通訊,編程口用于調試程序。
但現在的情況是:電腦和PLC通訊正常,屏的程序可以在線模擬;電腦和屏通訊也正常,屏程序可以下載到屏里面去;但就是PLC和屏的通訊不正常,屏上一直提示PLC無響應。求高人指教一下!

zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 22:54
1、FX1s支持使用擴展功能板。
2、你得畫出連接的通訊電路圖,否則別人不知道線路是否正確。線路沒有超過50m,可以不用終端電阻,電磁干擾不惡劣的情況,可以不接SG端。
3、PLC的參數是怎么設置的?廠家會在說明書中給出485通訊時的設置要求,是否按廠家的要求來做的。
4、屏的參數是怎么設置的?是否按照廠家的要求來做的。5、畫面上的按鈕、指示燈、輸入輸出域是怎么組態的?
只給個局部的照片,無法做出判斷到底是哪個地方沒做對!
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-06 17:06
1、用萬用表測量RX-與SDB、RX+與SDA、TX-與RDB、TX+與RDA之間是否接通。
2、連接方式是RS485 4W(就是RS422,四線制連接),屏的參數設置是RS485 2W(二線制連接)。兩者不相符。要么選RS485 2W,要么把RX-與TX-、RX+與TX+分別接在一起,做成二線制連接。
3、有一種說法,PLC系統設置(2)是針對RS232/485-ADP(適配器)的,對于485-BD板的,應設置D8120。設置了D8120,就不能選擇PLC系統設置(2)。

主站蜘蛛池模板: 久久永久视频 | 伊人国产在线播放 | 火辣福利网站 | 你懂的免费网站 | 中文在线免费看视频 | 91精品久久久久久久久网影视 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 麻豆影音| 欧美女人天堂 | 中文字幕专区高清在线观看 | 四虎4hutv永久在线影院 | 四虎精品永久在线 | 黄瓜视频在线观看片免费 | 麻豆免费视频网站入口 | 亚洲日本一区二区三区 | 国产老太| 亚洲第一页在线视频 | 性色网站 | 伊人久久精品 | 污在线看 | 欧美成人精品第一区首页 | 一区二区精品在线 | 在线免费视频一区二区 | 综合自拍亚洲综合图区美腿丝袜 | 涩色影院 | 亚洲欧美一区二区三区麻豆 | 一区视频免费观看 | 中文字幕在线精品 | 国产综合色在线视频区色吧图片 | 国产欧美日韩高清专区手机版 | 91精品国产高清久久久久久 | 伊人久久综在合线亚洲不卡 | 国产丝袜网站 | 国产成人综合网亚洲欧美在线 | 麻豆免费网站 | 久久aⅴ免费观看 | 综合成人| 不卡的在线视频免费观看 | 国产精品一区二区三 | 一级毛片一级黄片 | 亚洲专区中文字幕 |