塊是FX3U-4AD-ADP 電流輸入特性是4-20ma對應數字量0-1600     壓力變送器是4-20ma 0-40Mpa    用SCL指令使其匹配后誤差太多,實際壓力1MPA對應數字量22;請教各位老師應該怎樣修正?
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-17 16:44
照你敘述的來推算
1Mpa應該是40才對
若是1Mpa是22
那麼滿刻度40Mpa也才880
這樣不是感測器有問題就是你用來量測實際值的儀表有問題

若你的感測器有非線性的狀態
而用SCL可以考慮多點成曲線
不一定要用兩點一線
例如
1MPA=22
2MPA=53
3MPA=120
一直到40MPA

主站蜘蛛池模板: 免费国产最新进精品视频| 欧美日韩在线视频| 午夜视频91| 91精品国产免费久久久久久| 国产成人精品一区二区三在线观看 | 日韩中文字幕网站| 亚洲精选在线| 亚洲成a人片8888kkkk| 鲍鱼网站在线观看| 四虎精品福利视频精品| 久久久久伊人| 亚洲综合色婷婷| 亚洲v欧美| 国产亚洲欧美另类久久久| 免费看一级黄色大片| 香蕉精品高清在线观看视频| 91成人高清在线播放| 亚洲美女网站| 狠狠色综合色综合网络| 亚洲视频播放| 亚洲欧洲国产综合| 美女黄网站色一级毛片| adc影院在线观看成人| 91精品国产免费入口| 日韩欧美亚洲国产高清在线 | 特级毛片免费视频观看| 另类free性欧美护士| 在线免费色| 亚洲午夜在线观看| 欧美人在线| 成人看的一级毛片| 久久精品国产国产| 日韩午夜影院| 精品久久久久亚洲| 色网站观看| 在线色| 一级大黄毛片| 天天操夜操| 男女黄色毛片| 国产精品视频福利| 91精品免费看|