一臺設備,有3個開關電源,分別輸出DC48V、DC24V、DC5V。

在接線的時候,可不可以把它們的負極(0V)接在一起,共用一條線路0V ????

有沒有什么特殊的情況?或者危害???
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(旭日東升) 如果原設備是這樣,建議 ..
  • 我是菜鳥。
    michael.guan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 196 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 593 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2018-03-23
    最后登錄: 2024-07-21
    查看michael.guan的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-06-07 09:40
    如果是相同電壓的多個開關電源,可以共用0V,即把幾個開關電源的0V短接在一起,尤其是在一些中大型設備中,由于設計原因,可能會把PLC輸入、輸出和外部控制電源分開,而在進行控制柜和機臺進行對接時,有時會把幾路開關電源的公共端搞混,導致各回路之間的電壓出現混亂,從而會使PLC或一些受控單元損壞,如果使幾個開關電源共零,就會避免這種情況的發生。
    但是對于不同電壓的開關電源來說,可以不用共零,因為不同電壓的開關電源,其用途本身就不同,而且受電單元也有明顯的區別,所以只要保證各開關電源正負極的線號標記明確就可以了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(si.yan) 分清楚后面好修,
  • 下載積分:+5(qinchenglim) 好貼好貼!
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 好貼好貼!

    主站蜘蛛池模板: 蜜桃欧美性大片 | 中文在线亚洲 | 日本免费爱爱视频 | 毛片基地免费观看 | 91av成年影院在线播放 | 女人色极影院 | 欧美乱大交xxxxxx喷潮免费 | 黄色毛片大全 | 国产亚洲免费观看 | 手机成人在线视频 | 91香蕉视频在线观看 | 亚洲综合久| 超人碰碰碰人人成碰人 | 亚洲美女高清aⅴ视频免费 亚洲美女毛片 | 4hu四虎 | 她也啪她在色tayese在线 | 欧美激情精品久久久久久久九九九 | 日本视频在线 | 手机在线免费不卡一区二 | 欧美视频手机在线 | 老司机一二三区福利视频 | 日韩视频 中文字幕 视频一区 | 四虎影视在线看免费 720p | 久操视频在线 | 永久在线 | 最好看的2018中文字幕免费1 | 特级一级全黄毛片免费 | 久在草在线| 特黄一级黄色片 | 网站免费满18成年在线观看 | 一本毛片 | 免费91麻豆精品国产自产在线观看 | 国产福利小视频在线 | 精品欧美成人高清视频在线观看 | 久久精品视频播放 | 综合图区亚洲白拍在线 | 成人久久久久久 | 最新国产精品精品视频 | 色综合色综合色综合色综合 | 精品久久中文字幕 | 免费观看欧美一级特黄 |