樓主  發表于: 2018-05-29 17:10
今天嘗試了一下FX5U對直線電機的控制,由于直線電機在結構上不同于旋轉電機,旋轉電機對應定位參數里面的每轉脈沖數和每轉的移動量就很直觀了,但是如果控制的是直線電機這兩個參數該怎么設置呢?
我嘗試設置以下不同的值,發現對直線電機的定位移動量沒有任何影響:
每轉脈沖數:1000    每轉移動量:1000
每轉脈沖數:2000    每轉移動量:1000
每轉脈沖數:1000    每轉移動量:2000
設置這三種參數,PLC發1000個脈沖,直線電機移動量都是10mm。

求解?




nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1028 個
工控威望: 1851 點
下載積分: 269 分
在線時間: 1131(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-31
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-30 16:45
你這個移動量單位是絲吧,按照第一組參數移動10mm,那么第二組是5mm,如果是同一個直線電機移動量不能隨便設設 ,那是電機本身固定了的,這個設置只能配合電機本身參數,電機不能配合你這兒的設置,跟第一組移動量一樣就對了,如果第二組移動量是10mm,可能是參數沒有寫進去或者沒保存上 ,可以斷電重啟試試
Your happiness is everything.

主站蜘蛛池模板: 91色在线播放 | 精品视频在线观看视频免费视频 | 99这里 | 国产成人精品亚洲日本在线 | 5252色欧美在线男人的天堂 | 久久九九精品视频 | 性xxxxx中国好孕妇 | 中文字幕欧美日韩一 | 婷婷六月综合 | 四虎影视永久在线精品免费 | 国产www色 | 色涩亚洲 | 国产亚洲欧洲一区二区三区 | 色站综合| 中国的毛片 | 愉拍自拍一区首页 | 免费在线观看亚洲 | 中文字幕不卡免费高清视频 | 狠狠色综合欧美激情 | 亚洲性欧美 | 亚洲天堂网址 | 亚洲第一网站 | 亚洲a区视频 | 欧洲美女a视频一级毛片 | 亚洲福利视频一区二区 | 日韩一区二区不卡 | 国产成人精品三级91在线影院 | 香蕉网在线 | 亚洲视频综合网 | 麻豆免费传媒视频在线 | 国产精品视频国产永久视频 | 午夜亚洲国产精品福利 | 四虎国产永久在线观看 | 国产黄频在线观看高清免费 | 成年人国产视频 | 亚洲第一成年免费网站 | 99热这里只有精品5 99热这里只有精品69 | 日韩一区二区三区四区五区 | 91av爱爱| 久久国产精品免费网站 | 欧美在线视频二区 |