樓主  發表于: 2018-05-15 15:13
圖片:
有點暈
      已知溫度變送器是0-400度,輸出電流是4-20MA的,  用的是FX2N-2AD的模塊,對應數字量0-4000
   現在PLC內的監控值是193,  想知道,實際的溫度值是多少?我是這樣算的,不知道對不對,大神出來明釋一下吧。

                       4000/400=193/X     X=19.3度,       實際溫度19.3度,用萬用表測得的電流是4.9mA,     可是又有人說,還要減掉4MA的誤差值,我想問這4MA的誤差值,哪來的,不是4-20MA對應0-4000了嗎。

是不是說FX2N-2AD出廠是0-10V對應0-4000的,   如果不調整增益偏置,直接用4-20MA電流輸進去,就會有4MA的誤差值,是這意思嗎,各路大神們,明釋一下,越詳細越好。

   另外電流是4.9MA能對應19.3A嗎,     4.9-4/20-4*400=22.5度,    這樣就又相差3.2度了,真是搞的暈頭轉向了。
[ 此帖被cyh37017在2018-05-15 15:28重新編輯 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3446 個
工控威望: 20985 點
下載積分: 28881 分
在線時間: 1767(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-01-01
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-17 09:35
要不要減800取決于你是用電流輸入還是電壓輸入
自動化單機,生產線,項目編程調試!

主站蜘蛛池模板: 国产91情侣在线精品国产| 免费一区在线观看| 久久黄色大片| 午夜狠狠操| 私人毛片免费高清影视院丶| 中文字幕亚韩| 大陆一级毛片免费高清| 九九视频精品全部免费播放| 天天舔天天爽| 美女成人私密视频| 日韩精品www| 深夜成人在线| 色之综合网| 久久国产免费观看精品3| 午夜精品久久久久久久四虎| a级毛片大全| 国产精品久久久久久久久久98| 亚洲欧洲日韩| 2019天天干| 国产在视频线精品视频www666| 亚洲国产欧美精品| 91精品福利手机国产在线| 久久99热这里只有精品高清| 亚洲欧洲在线观看| 老子影院无码午夜伦不卡| 在线色网| 亚洲国产精品第一区二区| 欧美亚洲韩国国产综合五月天| 四虎国产精品永久在线网址| 亚洲国产精品一区二区久久| 亚洲国产天堂久久综合图区| 久久精品免费一区二区视| 四虎成人免费视频| 国产无遮挡色视频免费视频| 在线亚洲成人| 精品视频一区二区三区在线播放 | 国产成人亚洲综合91精品555| 国产成人精品.一二区| 中国美女一级毛片| 我要看免费一级毛片| 4455ee日本高清免费观看|