日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-24 21:14
第一次使用模擬量就翻車了,前一陣論壇求助電子尺的使用問題http://m.bulh.cn/read-gktid-1645195.html,參考網友意見,最終采用了4-20ma的兩線制變送器。模擬量模塊為FX3G-2AD-BD,用來獲取液壓機的位置。

問題來了,PLC讀取的模擬量(位置)波動非常大,基本上為不可用的狀態。液壓站采用匯川30KW伺服,伺服未使能時模擬量讀數正常,但是只要伺服使能,PLC的模擬量就一直跳動,而且液壓站上未通電的電磁閥(24VDC)的指示燈都為微亮狀態。

三相電源輸入有采用電抗器,伺服驅動器輸出電機線繞了環形磁環一圈。220V電源來自隔離變壓器,電流信號模擬量變送器采用了屏蔽雙絞線。

幫忙分析一下應該如何處理干擾問題,謝謝!
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1099 個
工控威望: 1305 點
下載積分: 24004 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-03-14
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-26 12:55
4-20毫安抗干擾還是比較好的,電磁閥燈微亮,是電源干擾所致,這種情況你可以在電磁閥線圈上并聯電阻,或者直接加帶電阻的中繼隔離,其次就是模擬量的信號線要單獨使用屏蔽線,屏蔽層單短接地

主站蜘蛛池模板: 美女黄色毛片 | 日本久热| 嗯啊视频在线 | 久久 九九九 | 日本精品久久久久中文字幕 1 | 亚洲高清中文字幕一区二区三区 | 日韩伊人网 | 99久久精品国产综合一区 | 亚洲午夜日韩高清一区 | 深夜a级毛片 | 四虎影视在线永久免费观看 | 黄在线观看网站 | 在线观看激情 | 亚洲视频在线视频 | 国产精品久久久久毛片真精品 | 欧美aaaaaa| 亚洲高清视频在线观看 | 神马九九 | 美女视频黄a视频全免费应用 | 日本色妞 | 久久久99精品免费观看 | 三级在线观看国产 | 女人一级毛片 | 欧美日韩精品一区二区三区视频 | 亚洲欧美精品成人久久91 | 亚洲欧美日本在线观看 | 免费在线精品视频 | 欧美视频在线观看免费播放 | 国产一级毛片一区二区三区 | 久久综合九色综合桃花 | 日韩成人免费 | 精品在线视频免费观看 | 亚洲伊人成人 | 黄污视频在线看 | 天堂最新在线资源 | 亚洲欧美一区二区三区久久 | 免费视频爰爱太爽了 | 中文字幕综合网 | 成人爽爽大片在线观看 | 亚洲免费在线观看视频 | 色综合色综合色综合色综合 |