引用
引用第4樓tingfenghu于2018-03-25 13:03發表的 :
模擬量模塊為FX3G-2AD-BD,16ma/2000,精度正負1%
這個分辨率和精度都不高。
建議采用FX3U-4AD,你轉換的波動并不是干攏,而是正常波動。
FX3G-2AD-BD精度16ma/2000。也不是1%吧。
應該也不是分辨率和精度的問題,伺服未使能時讀數正常。只要伺服電機使能,數值就跳動,跳動范圍最大約正負50mm,正負10%了。