樓主  發表于: 2018-01-26 16:08
如題,有一款設備賣到日本了,是220V/50HZ/1KVA的,現在客戶需要一個變壓器,把當地的100V/60HZ的電壓升到220V使用。
在網上和TB找了一圈也沒找到能升壓的變壓器,都是把220V變成110V/100V的,想把它反過來用在升壓上,不知道能不能用。
網上查了資料,有說能用的,有說不能用的,我個人理解,按照變壓器的原理是可以用的,只要容量不超就大問題。
擔心的就是頻率,這里是50HZ的,日本是60HZ的,升壓后電壓不是問題,頻率升高電機轉速也會增加,會不會燒掉電機。

有沒有哪位大神搞變壓器的,告訴我可不可以,先謝過了。
shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 226 點
下載積分: 32213 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2023-01-22
查看shmu-g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-26 18:58
一般來說可以用。220變110伏的變壓器,設計的時候輸出會稍微比110伏高點,帶上負載了就會降到110伏,也就說說次級加了點電壓。如果你反過來用就是通入110伏一般輸出稍微低于220伏,現在電器對電壓要求不是太嚴,所以來說可以用。當然功率要夠。至于頻率變高電機轉速增加會不會燒電機問題,要看電機增加的轉速負載增加了多少,這要具體實測。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jeffwang2011) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 国产成人综合95精品视频免费| 久草网站| 亚洲一区二区三区免费| 91香蕉视频苹果| 中国特级毛片| 欧美精品人爱a欧美精品| 亚洲欧美久久精品一区| 国产精品11p| 免费黄色短视频| 国产欧美日韩在线视频| 亚洲一区二区三区久久久久| 天天干夜夜拍| 国产高清美女一级a毛片久久| 日本精品三级| 国产乱淫a∨片免费视频| 亚洲免费中文字幕| 亚洲精品tv久久久久久久久久| 国产毛片一级aaaaa片| 精品久久久久久久| 99久热国产精品视频尤物不卡 | 国产精品视频免费的| 免费毛片网站在线观看| 国产精品久久久久国产精品| 亚洲欧美久久精品1区2区| 亚洲精品乱码国产精品乱码| 看免费一级毛片| 911亚洲国产自产| 四虎2020| 99热精品成人免费观看| 欧美日韩亚洲国内综合网香蕉| 中文字幕天天躁日日躁狠狠躁97| 四虎最新网址| 国产香蕉视频在线观看| 成年性羞羞视频免费观看 | 四虎影视8848a四虎在线播放 | 国产在线观看高清不卡| 午夜精品福利在线| 在线观看免费污视频| 天天综合网天天做天天受| 久久99国产亚洲精品| 91香蕉影视|