如題,有一款設備賣到日本了,是220V/50HZ/1KVA的,現在客戶需要一個變壓器,把當地的100V/60HZ的電壓升到220V使用。
在網上和TB找了一圈也沒找到能升壓的變壓器,都是把220V變成110V/100V的,想把它反過來用在升壓上,不知道能不能用。
網上查了資料,有說能用的,有說不能用的,我個人理解,按照變壓器的原理是可以用的,只要容量不超就大問題。
擔心的就是頻率,這里是50HZ的,日本是60HZ的,升壓后電壓不是問題,頻率升高電機轉速也會增加,會不會燒掉電機。

有沒有哪位大神搞變壓器的,告訴我可不可以,先謝過了。
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 9314 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-12-29
最后登錄: 2019-05-03
查看gongling888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-27 10:02
不建議降壓變壓器反過來用作升壓變壓器,因為變壓器設計時的安匝數不一樣。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jeffwang2011) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 午夜免费福利在线| 亚洲精品三区| 中文有码在线观看| 五月天综合久久| 中国一级毛片免费观看| 亚洲国产天堂久久综合226| 国产亚洲第一| 上海一级毛片| 激情综合激情五月| 中文亚洲字幕| 黄涩小说| 一 级 黄 中国色 片| 亚洲最色| 日本爱爱网址| 日本精品一卡二卡≡卡四卡| 亚洲高清中文字幕一区二区三区| 欧美精彩视频在线观看| 上海一级毛片| 国产在线91精品入口首页| 亚洲午夜日韩高清一区| 欧美区在线| 5月婷婷6月丁香| 午夜h片| 色综合久久综合网| 一级毛片aaa| 国产你懂的在线观看| 黄污视频软件| jizjizjizji在线观看| 亚洲一区欧美日韩| 亚洲精品高清中文字幕| 久在线视频| 久草视频网| 国产在线欧美日韩精品一区二区| 亚洲精品天堂在线| 一本大道加勒比久久| 国产精品免费_区二区三区观看 | 一区二区三区四区在线不卡高清| 嫩草影院一区| 国产成人短视频| 国产精品久久久久久免费| 亚洲天天做日日做天天看|