圖片:
這個接地合理安全嗎
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-17 09:24
引用
引用第8樓fengyyy于2018-01-16 17:59發表的  :
個人認為二次繞組接地失去了隔離保護人身安全作用了,假設有人觸碰到101,201線。由于100線接地,人又站在地上,形成回路容易觸電。如果二次繞組不接地,需要同時碰到變壓器二次抽頭的兩根線才會觸電。鐵芯外殼可以一點接地。

你的理解有誤。樓主的接地做法是正確的,且是必須的。隔離變壓器還有一種類型叫安全變壓器,提供36V等級電壓,一般環境中就不會造成人身觸電事故,所以不需要擔心。如果在潮濕環境中,那么根據環境狀況可以繼續降低電壓等級,如24V,甚至12V。
如果隔離變壓器不接地,一旦其它電源侵入隔離變壓器的次級,極端情況下隔離變壓器將輸出  侵入電源電壓+隔離變壓器二次電壓,這是非常危險的。但接地后,這個電壓就被限制在隔離變壓器二次電壓的水平。
當然在一些特殊環境中可能會使用二次繞組不接地浮空的情況,但這種隔離變壓器是采用C型鐵芯,兩個繞組是完全分離的,但鐵芯必須接地。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(單著就很好) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(士心華) 長知識了

    主站蜘蛛池模板: 亚洲图片综合区 | 亚洲天堂久 | 99热这里精品 | 色综合综合色综合色综合 | 四虎免费久久影院 | 欧美精品九九99久久在观看 | 成人国产精品免费视频 | 久久中精品中文 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 99久久精品国产高清一区二区 | 国产www色| 国产情侣自拍网站 | 精品中文字幕在线 | 中国孕妇孕交xxx | 亚洲色图偷 | 黄色在线免费观看视频 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 午夜精品免费 | 一级黄色网络 | 一区一精品 | 污网页| 美女网站黄页 | 91短视频在线 | 欧美黑人ⅹxxx另类猛交 | 性刺激欧美三级在线现看中文 | 欧美日韩图区 | 国产区免费在线观看 | 久久精品视频亚洲 | 91福利在线免费观看 | 污网址在线观看 | 国产伦久视频免费观看视频 | 欧洲精品色| 五月激情久久 | 四虎影院站长 | 亚洲欧美在线视频观看 | 91短视频在线 | 日本h片在线观看 | 欧美激情xxxx孕妇 | 天天在线欧美精品免费看 | 四虎在线播放 | 日韩亚洲一区中文字幕 |