樓主  發表于: 2017-11-21 07:53
同上,現在能和變頻器通訊控制正反轉和停止,變頻也能在plc內部更改,現在搞不懂怎么在觸摸屏上設置頻率,怎么做?向變頻器的D14,和D15里面寫數據,請大家幫忙指導一下!!謝謝大家了!
dream2012
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2020-06-26
查看dream2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-24 17:28
從你的PLC程序來看,你要寫入給變頻器頻率通訊地址是H2001,
然后你把頻率值放在了D14 D15上,(在這里是十六進制高位在D14,低位在D15);例如你程序里面的D14=H7,D15=D0,合起來就是H07D0,十進制就是2000,就是你寫入頻率20HZ;
至于你說的在觸摸屏上輸入頻率值,可以分兩步走,一個是在屏幕上做個輸入數值的控件,一個是在PLC里面完成輸入數值與要寫入變頻器數值的轉化;
比如你要輸入的頻率值放置在PLC的D100上,在PLC里面做轉化處理(十進制變為十六進制處理),例如輸入50(表示要輸入50HZ,那么先換算到50*100=5000,十六進制是H1388,高低位拆開高位H13,低位H88,分別存放到D14 D15即可)
至于要怎么轉換數值,自己看看手冊。不懂再問
樓主留言:
真誠感謝!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yejinping123) 感謝分享!

    主站蜘蛛池模板: 色综合久久久久综合99| 综合99| 精品一区视频| 欧洲一级黄色| 久久精品中文字幕首页| 一级毛片在线全部免费播放| 精品国产一区二区三区麻豆小说| 特级欧美视频aaaaaa| 人人草人| 在线观看视频91| 欧美一区二区视频| 99在线视频播放| 亚洲高清在线观看| 欧美性69videosex| 在线视频天堂| 色女孩网站| 二区三区不卡不卡视频| 欧美综合激情网| 国产99久久精品| 日韩欧美在| 中文字幕有码视频| 天天色天天操综合网| 国产精品福利在线观看入口| 亚洲综合欧美| 亚洲精品tv久久久久| 精品一区二区三区视频在线观看| 黄色网在线| 日日摸日日碰| 久久久久99| 亚洲欧洲国产精品你懂的| 亚洲美女影院| 欧美精品一二三区| a在线v| 免费观看黄色视屏| 日韩在线视频网站| 久久国产精品免费一区二区三区| 伊人不卡| 一区二区在线看| 午夜你懂得| 免费无遮挡十八污污网站| 美国俄罗斯毛片一区二区|