各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器

hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-01-01
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-10 20:28
引用
引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器



一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。
[ 此帖被hnyyhym在2017-06-10 20:38重新編輯 ]
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-01-01
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-10 20:31
引用
引用第1樓luohe0于2017-06-10 20:09發表的  :
又是日本的設備

日本設備好像是三相220v,單相110v吧

主站蜘蛛池模板: 亚洲 欧美 在线观看| 特一级黄色毛片| 欧美成人免费香蕉| 五月四房| 大肚孕交pregnan交视频| 狠狠色综合一区二区| 孕交videosgratis孕妇视频| 91视频综合| 天天射久久| 久久99国产精品| 一区二区色| 国产亚洲欧美在在线人成| 99久久国产综合精品1尤物| 一级做a爰片性色毛片黄书| 国产高清美女一级a毛片久久| 四虎久久| 九九九精品午夜在线观看| 中文字幕不卡| 久久国产免费观看精品| 宅男最新导航国产入口| 伊色综合久久之综合久久| 天天操天天透| 国产麻豆视频网站| 久久中文字幕2021精品| 久久久久久亚洲精品中文字幕| 在线免费观看网址| 视频在线高清完整免费观看| 操出白浆在线观看| 你懂的网站在线观看| 国产成人精品一区二区三区 | 国产a级精品特黄毛片| 色婷婷影视| 精品国产91乱码一区二区三区| 中文字幕亚韩| 免费一区区三区四区| 欧美a级网站| 99热这里有精品| 久久国产精品99久久久久久老狼 | 中文字幕佐山爱一区二区免费| 四虎在线网址| 久久r这里只有精品|