各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器

wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48705 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-04
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-11 12:25
引用
引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器


這們算容量肯定沒問題的!如果負載沒有起動電流之類的,這個系數足夠了!!

主站蜘蛛池模板: 四虎黄色网| 色综合桃花网| 免费看全黄特黄毛片| 四虎网址在线| 久久婷婷伊人| 在线看www| 免费人成大片在线观看播放| 久久无遮挡成人羞羞漫画| 精品国产一区二区三区久久| 中文字幕一区日韩在线视频| 欧美在线视频你懂的| aaaa一级片| 成人精品第一区二区三区| 人人草影院| 孕交孕妇| 日本精品一区二区三区视频| 2021天堂手机版| 亚洲国产美女视频| 久久久久久免费视频| 中文字幕专区在线亚洲| 深夜在线看| 高清视频一区二区三区| 欧美极品视频| 国产99久久亚洲综合精品| 婷婷六月天在线| 伊人首页| 特黄大片aaaaa毛片| 福利国产精品| 美女黄频在线观看| 99久久免费午夜国产精品| 日韩成人免费| 中文字幕日韩精品中文区| 微拍秒拍福利一区二区| 久草美女| sihu国产午夜精品一区二区三区| 在线视频污| 激情婷婷六月| 日韩中文字幕免费| 成人国产精品| 老司机福利在线看| 2021久久精品永久免费|