日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-10 16:27
圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態,第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯呢?提醒下,是不是應該在并聯線上加個快熔保險呢?

主站蜘蛛池模板: 天天透天天干 | 综合久久久久6亚洲综合 | 福利在线免费视频 | 欧美视频一 | 在线国产片 | 久久6 | 波多野结衣中文字幕一区 | 亚洲你懂得 | 免费看www视频 | 超级97人人公开视频 | 好吊日在线观看 | 四虎永久免费影院 | 成人麻豆视频 | 中文在线亚洲 | 成人免费黄色网址| 亚洲精品69| 毛片免费在线观看网站 | 久草久草久草久草 | 国内精品免费麻豆网站91麻豆 | 孕交欧美videos| 美国亚洲成年毛片 | 污污网站在线免费观看 | 最新亚洲一区二区三区四区 | 视频一区二区国产 | 亚洲毛片在线免费观看 | 亚洲免费中文字幕 | 亚洲成人伊人网 | 大肚子孕妇交xxxgif | 国产福利在线91 | 久久99精品久久久久久黑人 | 久久久精品一区 | 美女网站在线观看 | 精东影业jdmy国产 | 亚洲欧美系列 | 亚洲精品第一国产综合高清 | 99久久精品国产一区二区成人 | 国产丝袜大长腿精品丝袜美女 | 精品国产一区二区三区久久影院 | 中文字幕在线亚洲精品 | 国产精品亚洲视频 | 久在线精品视频 |