圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態,第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯呢?提醒下,是不是應該在并聯線上加個快熔保險呢?

主站蜘蛛池模板: 全部孕妇毛片丰满孕妇孕交 | 伊人久久国产 | 中文字幕在线久热精品 | 五月天开心激情 | 2021国产精品一区二区在线 | 麻豆福利在线观看 | 一区二区三区欧美 | 久久99久久成人免费播放 | 久久国产精品一区二区 | 在线免费观看视频你懂的 | 亚洲伊人色图 | 一级做a爰片性色毛片黄书 一级做a爰片性色毛片刺激 | 羞羞色院91 | 亚洲欧美综合日韩字幕v在线 | 伊人久久大杳蕉综合大象 | 日本高清www视频在线观看 | 你懂的在线看 | 香蕉网站狼人久久五月亭亭 | 成人美女黄网站视频大全 | 99九九国产精品免费视频 | 黄色毛片视频免费 | 亚洲一区二区福利视频 | 伊人久久网国产伊人 | 天天干夜夜操视频 | 在线观看网站黄 | 国产探花视频在线观看 | 国内精品视频九九九九 | 亚洲视频黄色 | 欧美视频网站免费看 | 精品国内一区二区三区免费视频 | 国产精品四虎在线观看免费 | 日韩欧美综合视频 | 夜色1网站 | 美女性视频网站 | 四虎黄色影视 | 久久精品国产一区二区三区不卡 | 极品尤物一区二区三区 | 在线免费观看视频 | 日韩一区二区三区四区 | 性大交| 美女黄色网页 |