圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態,第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯呢?提醒下,是不是應該在并聯線上加個快熔保險呢?

主站蜘蛛池模板: 在线精品小视频| 天天色天| 黄色网址网站在线观看| 九九色综合网| 中文激情| 日本波多野结衣在线| 福利800av视频导航| 成人网在线观看| 性xxxxhd高清| 亚洲特一级毛片| 久久福利免费视频| 黄色片网站在线| www.日韩精品| 欧美亚洲综合在线观看| 一区二区精品在线观看| 免费观看wwwwwww| a毛片a毛片a视频| 成人免费片| 免费人欧美成又黄又爽的视频| 成人网免费视频| 四虎高清在线精品免费观看| 精品视频在线观看一区二区三区| 中文成人在线| 午夜视频久久久久一区| 国产精品久久久| 久久精品成人国产午夜| 99精品国产综合久久久久| 色狠狠一区二区| 中文字幕色综合久久| 我想看黄色毛片| 九色视频在线播放| a级aaaaaaaa毛片| 四虎影视成人| 国产高清精品一区| 欧美综合色区| 中文字幕一区二区三区四区| 亚洲国产成人久久午夜| 老子影院午夜伦不卡手机| 2021精品综合久久久久| 丝袜国产| 三级女友|