我用一個壓力變送器鏈接4AD。變送器的標準輸出值4.0、7.2、10.4、13.6、16.8、20.0mA。

假設變送器給4AD的CH1電流是16.8mA,那么CH1的電流值放在D0。
我想用比較指令。

CMP K16.8  D0 M100

這樣子有沒有問題?可以K16.8嗎?就是可以帶小數點嗎?還是只能K16?

請問如何把一個帶小數點的數字存放在D10中?
例如:MOV K16.8 D10  這是不可以的,如何把16.8放在D10中?

希望能給我條指令?謝謝!
[ 此帖被春秋戰國在2017-03-19 10:53重新編輯 ]
我是菜鳥。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2850 個
工控威望: 3622 點
下載積分: 3527 分
在線時間: 3815(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-19 12:26
PLC中沒有K16.8的,這個是實數.K是10進制整數.
CH1存放的并不是16.8電流的值,而4-20m轉換成數值.一般是0到4000
樓主留言:
4~20mA到底是不是0~1000,還是0~4000?
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2850 個
工控威望: 3622 點
下載積分: 3527 分
在線時間: 3815(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-19 18:29
不設置偏移量和增益的情況下,一般來說是0到4000,當然也可以設置其它數值.
這個比較不用實數,可以將16.8ma換算整數值就可以.
編程序之前看一下FX2N-4AD手冊,
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/

主站蜘蛛池模板: 久久99综合国产精品亚洲首页 | 久久久精品免费 | 黄色免费一级 | 亚洲一区中文字幕 | 国产99视频免费精品是看6 | 极品尤物一区二区三区 | 亚洲天堂一区二区三区四区 | 免费成人高清在线视频 | 在线视频一区二区三区 | 色一色综合| 毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片 | 亚洲国产情侣偷自在线二页 | 色国产在线观看 | 一级做a爰片久久毛片图片 一级做a爰片久久毛片人呢 | 夜趣在线 | 91激情在线| 欧美freesex多人又粗又大 | 美女被免费网在线观看网站 | 精品国产成人在线 | 欧美综合区 | 成人蜜桃视频网站网址 | 四虎影像| 四虎在线看 | 91大西瓜国产线观看免费 | 四虎网址换成什么了2021 | 精品国产一区二区三区成人 | 小姨子2在线 | 亚洲成人观看 | 一区二区中文字幕 | 日本99热 | 亚洲综合国产精品 | 四虎影视在线永久免费看黄 | 999国内精品永久免费视频 | 福利视频午夜 | 欧美视频在线观在线看 | 欧美一二三区视频 | 日韩精品成人免费观看 | 欧美日韩综合高清一区二区 | 中文字幕精品在线观看 | 亚洲国产一级a毛片 | 国产精品亚洲综合第一区 |