樓主  發表于: 2017-03-08 09:58
我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
douwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 484 點
下載積分: 4085 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-01-07
最后登錄: 2025-01-19
查看douwz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 17:51
我曾經遇過這樣問題,干擾的儀表都不能工作了,更不用說PLC和觸摸屏了,已解決。
我的方法是,所有變頻器進線加消磁環,變頻器單獨安裝一個接地預埋件和設備的要相隔3米以上(這樣基本就解決了)
如果還不放心,把PLC電源加隔離變壓器和濾波器。

主站蜘蛛池模板: 在线观看成人小视频 | 日本香蕉视频在线观看 | 色天使久久综合给合久久97色 | 拍拍拍交性免费视频 | 深夜影院一级毛片 | 国产成人高清在线观看播放 | 福利在线国产 | 亚洲精品免费网站 | 亚洲最大激情网 | 一级香蕉视频在线观看 | 84pao国产成视频免费播放 | 日韩欧美在线综合网高清 | 欧美天天视频 | 色老头成人免费视频天天综合 | 制服 丝袜 亚洲 中文 综合 | 91色交视频| 久久这里知有精品99re66 | 日韩欧美在线不卡 | 亚洲综合国产一区二区三区 | 夜夜夜夜夜夜夜猛噜噜噜噜噜噜 | 中文字幕www| 91精品欧美综合在线观看 | 亚洲第一免费播放区 | 日韩一区二区在线视频 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 四虎影视免费永久在线观看 | 最黄毛片| 美女大黄大色一级特级毛片 | 国产成人在线视频播放 | 久草性视频 | 看黄网站在线 | 污网站视频在线观看 | 日韩国产综合 | 日本午夜视频在线观看 | 免费爱爱网站 | 婷婷综合激情五月中文字幕 | 最新精品视频在线观看 | 欧美三级成人理伦 | 精品久久免费观看 | 国产香蕉视频在线观看 | 久久国产亚洲精品 |