還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
winner_0986
一件事情只有兩種結果:去做還是不去做。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 141 點
下載積分: 492 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2016-05-25
最后登錄: 2024-09-23
查看winner_0986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-14 19:12
我看西門子的有提供兩線三線和四線的接法,我現在也是要用在壓力傳感器上,我看了是四線,有EX+、EX-。SIG+、SIG-,這要怎么接。。。。

主站蜘蛛池模板: 一级免费a | 欧美成人a级在线视频 | 在线播放亚洲视频 | 亚洲欧美日本国产综合在线 | 99热这里有免费国产精品 | 新香蕉视频在线 | 亚洲国产成人资源在线软件 | 四虎高清在线精品免费观看 | 一级免费a| a级在线观看 | 黄色美女网站免费 | 日韩欧美一区二区三区不卡视频 | 永久在线观看视频 | 国产成人免费手机在线观看视频 | 成人性毛片 | 精品视频一区二区三区 | 青青精品视频 | 九九视频精品在线 | 国产国产人免费观看在线视频 | 日韩高清在线不卡 | 草草视频免费在线观看 | 九九全国免费视频 | 综合亚洲欧美日韩一区二区 | 一级免费黄色毛片 | 中文无码久久精品 | 亚洲首页 | 国产激情视频在线观看首页 | 一级做a爰片欧美aaaa | 亚洲国产亚洲片在线观看播放 | 国产精品探花一区在线观看 | 亚洲a区视频 | 激情五月六月婷婷 | 四虎www | 欧美精品亚洲精品 | 免费视频爰爱太爽了 | 久久精品国产亚洲网站 | 精品久久久久久国产91 | 国产免费福利网站 | 亚洲欧洲专线一区 | 真人午夜a一级毛片 | 91在线观 |