樓主  發表于: 2016-08-01 07:52
如題,我想知道兩種驅動,哪種性能更穩定。我看到有資料說線性驅動傳送脈沖的頻率、距離、抗干擾能力都要好一些,那有沒有某些情況下,更適合使用集電極開路驅動的呢?(例如某些情況下,使用集電極驅動精度更高,不易丟失脈沖什么的)不然的話,不是不需要集電極驅動了嗎?望大神不吝賜教。。
[ 此帖被小飛哥在2016-08-01 08:49重新編輯 ]
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2025-01-03
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-01 08:26
比較便宜
樓主留言:
我說的是伺服驅動器上的功能,一般不是都有這2種功能選擇的嗎
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2025-01-03
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-01 11:29
一般來說上位機都提供開極集輸出方式.如果有需要線性驅動傳送脈沖
需要特別了解,當然價錢也會比較貴
伺服當然都可接收兩種方式,但開極集方式速度一般最大只接收250khz
當要求精度高時需選用線性驅動傳送脈沖最大為4mhz
了解嗎
樓主留言:
因為前面有一臺伺服控制設備絲桿有誤差,查了很久,最后把模式改為線性驅動誤差就沒有了。工程師說是因?yàn)榫性驅動是24V的,集電極驅動是5V的,所以抗干擾能力強,可以這樣理解嗎?但是我太不明白,這樣的話,上位機的脈沖方式并沒有改變(臺達SXplc輸出);    而你的意思是關鍵在于傳輸?shù)男阅苌稀5绻}沖速度在250KHZ以下的話,二者的區別又在哪里呢?剛接觸伺服,望大師指點。。
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2025-01-03
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-01 14:20
不對喔線性驅動為DC5V工作電壓,開極集為DC24V才是
沒錯線性驅動抗干擾效果比較好,但相對價錢較高
上位機同一塊模組,一般來說開極集線性驅動只能選擇一項,況且兩種線路接法也不同,我不了解貴公司為什麼能這樣做
傳輸速度是精度關鍵,比方說20MM絲桿每一個脈波位移量為0.01mm,那馬達一圈是不是
2000脈波,馬達一圈3000轉
那要使馬達轉最高速度3000*2000/60=100khz/sec
如果一樣的硬體要使精度提高為0.001mm那是不是要1MHZ/sec
樓主留言:
不好意思,前面是我搞錯了,是把線性模式改為集電極模式后,誤差就消失了。。。我問了電工師傅,只是改了參數,接線確實沒改。臺達PLC脈沖直接輸入到伺服驅動器的,那問題是在臺達PLC輸出的脈沖方式嗎?你說的線路接法是指臺達PLC內部線路嗎?也就是說臺達PLC內部是集電極輸出,所以用線性驅動反而有誤差的可能?(聽工人說是伺服驅動器從安川V系改為7系后這個問題才出現頻繁,但我查了二者的使用說明書,Pn200上的濾波器選擇參數選擇并沒有發生變化)。是不是我哪里理解的有問題呢?
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2025-01-03
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-08-01 15:55
哪就是參數沒設定好而已吧
所謂濾波就是要濾掉不是上位機的脈波,所以要參考上位機所產生脈波
在設定驅動器參數
樓主留言:
嗯,雖然這次造成問題的根源還不是很確定。但是聽你講解之后,對著兩種驅動有了不少的認識,十分感謝!

主站蜘蛛池模板: 99er这里只有精品| 日韩一区二区在线视频| 成人的天堂视频一区二区三区| 黄色一级片a| 色网站免费看| 九九视频这里只有精品| 中文字幕一区二区三区有限公司 | 国产91精品不卡在线| 桃色视频网| 亚洲人成a在线网站| 国产午夜精品不卡观看| 免费一级特黄a| 国产成综合| 视色视频在线观看| 一级黄色网片| 你懂得在线| 91精品国产91久久久久久青草| 一级毛片免费观看不卡视频| 欧美videofree性欧美另类| 在线观看国产小视频| 日韩孕妇孕交视频| 草妞网| 免费的高清影视网站| 国产成人精品视频一区| 色妞视频| yy6080久久亚洲精品| 四虎在线视频免费观看| 国产视频麻豆| www色com| 香蕉网站在线观看影院| 国产在线免| 色国产在线观看| 综合网五月天| 性福利视频| 欧美精品免费线视频观看视频| 6080yy午夜不卡一二三区| 四虎884tt紧急大通知| 国产成人在线免费| 欧美国产免费| 亚洲国语| 不卡一区二区在线|