大家好,現在碰到一個問題,控制器位三菱3UPLC, 動力為信捷伺服電機,同步輪送線材,送兩段,比如設定總長度為1000MM,第一段位200MM,實際送出來可能只有180MM《每次不一樣,反正是短》,第二段送800MM,可能只有780MM。起初以為是起步瞬間速度過大導致打滑,后將伺服電機加減速時間加大,會稍稍好一點,但是這樣還是達不到客戶給的公差要求《公差范圍是正負5MM》,而且這樣效率跟不上。后我加了一個外置編碼器,我的想法是,我每次送線的長度靠的是編碼器的數值來確定線材長度,問題在于,起步的時候有加減速,沒關系,但我無法確定什么時候編碼器是數值到了,所以我也就無法提前減速,這樣一來,伺服從我PLC給他停止到真正停下會有慣性,過沖,因為是送兩段,兩次下來,誤差基本上在5MM多了,有沒有什么好的方法?
hgg1989
在路上。。。QQ:1186037532
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1630 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2013-04-20
最后登錄: 2024-08-30
查看hgg1989的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-22 11:08
可以設定長度運行,同時檢測編碼器脈沖數與設定脈沖作對比,在設定的脈沖走完后再走相差脈沖就好了,絕對可以實現正負5MM
在路上。。。QQ:1186037532

主站蜘蛛池模板: 久久久久综合国产| 天天色天天舔| 久草.com| 国产污污| 麻豆久久精品| 日韩久草视频| 四虎亚洲| 亚洲性在线| 综合色图片| 亚洲激情久久| 日韩欧美一二三| 久久中国| 99在线视频免费| 夜夜夜影院| 全亚洲最大的777io影院| 久久永久视频| 91国内视频在线观看| 国产福利免费视频| 欧美一级xxx| 亚洲香蕉影院| 亚洲欧美日韩综合| 久久综合一区二区三区| 国产成人久久精品麻豆二区| 91精品福利视频| 免费看a毛片| 91在线免费视频| 免费看毛片的网站| 亚洲第一色网站| 在线视频1卡二卡三卡| 日本一区二区三区久久久久| 久久99精品久久只有精品| 91福利免费| 国产精品全国探花泡良大师| 国产精品福利久久2020| 四虎影院观看视频| 在线看污| 久久99中文字幕伊人| 在线看h片| 91精品国产综合久久福利| 欧美视频网站免费看| 综合欧美视频一区二区三区|