小弟遇到一疑難雜癥:一個大控制柜,里面有個30kw的大變頻器和2kva的隔離變壓器(380變220伏),隔離變壓器主要給控制柜本身供電(接觸器線圈、PLC),現在的問題來了,就是變頻器一運行,隔離變壓器的輸出端電壓就從正常變大,一直到達500v,用兩只不同的萬用表都測過,都是一樣的情況,造成某些設備不正常!

今天折騰了一天,主要圍繞著變頻器的屏蔽和接地展開的,但仍然沒有解決這個問題,換你另一款隔離變壓器也是同樣的情況;這種結果是經過變壓器的220v在變頻器運行時過壓,而從外部今年的LN卻正常,請指教!拜托
liaohp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 202 點
下載積分: 612 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2024-10-31
查看liaohp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-30 22:10
引用
引用第2樓1018542964于2016-03-30 21:09發表的  :
降低變頻器的載波頻率試試看,不行的話加電源濾波器、磁環試試。外殼接地線是否單獨接地,而且接地良好,變頻輸出線是否用屏蔽線。你用也可以指針式萬用表測量試試


變頻器是用螺栓固定在控制柜的,應該算是外殼接地吧;另外變頻器的FG也用黃綠線接到柜體的接地銅排上了,但是其他的所有的屏蔽電纜(包括變頻器輸出線的屏蔽層)的屏蔽層都接在控制柜的殼體上;
另外,用指針式萬用表測,是不是要準確些,謝謝啦

主站蜘蛛池模板: 久久久综合中文字幕久久 | 久久久免费网站 | 91大神麻豆 | 亚洲制服欧美自拍另类 | 色综合天天综合网国产成人网 | 久久国产精品国产自线拍免费 | 四虎sihu新版影院亚洲精品 | 最新免费黄色网址 | 亚洲国产网 | 亚洲第一免费播放区 | 中文字幕欧美成人免费 | 亚洲欧美精品一区二区 | 神马老子午夜 | 黄色网址在线播放 | 99热免费在线观看 | 国产aaaaa一级毛片 | 国产成人综合久久综合 | 在线免费观看欧美 | 欧美国产在线观看 | 亚洲国产日韩成人综合天堂 | 国产99视频精品草莓免视看 | 欧美天天视频 | 亚洲狠狠婷婷综合久久久久网站 | 天天干天天干天天干 | 久久免费视频6 | 久久99久久精品97久久综合 | 欧美国产一区二区二区 | 最好的中文字幕2018免费视频 | 波多野衣结在线精品二区 | 久久免费99精品久久久久久 | 亚洲欧美日韩在线观看二区 | 台湾swag在线视频 | 欧美在线成人免费国产 | 欧洲综合网| 精品一区二区久久久久久久网站 | 最新国产一区二区精品久久 | 亚洲一区二区三区深夜天堂 | 欧美精品色精品一区二区三区 | 一区二区三区四 | 四虎精品免费视频 | 亚洲日本一区二区三区高清在线 |