樓主  發表于: 2016-03-24 13:50
如題:三菱FX2N作為從站,和西門子S7-300的主站系統進行通訊,請問如何實現?
(本人的畢設之中的一個任務,菜鳥一枚,請大家多多給點意見)
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4829 分
在線時間: 9543(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-07
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-24 14:33
印象中FX2N并沒有ProfibusDP模塊,所以你可以采用:

方式1:S7-300選用帶有C的機型,例如313C,或者購買CP341串口模塊,和FX2N做Modbus通訊或者自由協議通訊。
方式2:購買第三方Profibus轉Modbus模塊。
方式3:如果有觸摸屏的話,可以通過將300和FX2N分別接在觸摸屏不同的通訊口上,在觸摸屏中實現數據交換,如果沒有觸摸屏的話,使用PC的話,采用同一種方法。

Good Luck~
樓主留言:
非常感謝~  下午查了查網上的資料,有人說這樣可以。
1.直接連接三菱FX2N編程口,采用三菱內置的三菱FX2N編程口協議,此方法不需要在三菱FX2N上作任何設置和編程,在Profibus主站上需要依此協議編程不斷讀寫從站數據,三菱FX2N從站會自己響應主站回應數據。
2。通過三菱FX2N通訊模塊(FX2N232BD/ FX2N485BD或FX0N232ADP/ FX0N485ADP),采用三菱協

主站蜘蛛池模板: 国产污视频在线播放 | 樱花aⅴ一区二区三区四区 尹人久久大香找蕉综合影院 | 99久久99久久久99精品齐 | 狠狠色综合欧美激情 | 91在线视频免费 | 伊人网综合 | 大陆一级毛片免费视频观看i | 久久久久成人精品一区二区 | 综合久草 | 91精选国产 | 日本高清无卡码一区二区久久 | 国产色在线 | 亚洲 国产深夜福利在线观看网站 | 四虎影视大全 | a级黄色毛片三个搞一 | 成年视频国产免费观看 | 在线视频综合网 | 天天搞夜夜 | 丝袜网站在线观看 | 久久精品视频1 | 91久久精品午夜一区二区 | 在线免费午夜视频 | 免费一级片视频 | 国产成人精彩在线视频50 | 99久久免费精品国产免费 | 亚洲国产综合专区在线播一一 | 久久香蕉国产精品一区二区三 | 亚洲香蕉毛片久久网站老妇人 | 四虎高清成人永久免费影院 | 久草tv| 亚洲高清视频一区 | 国产欧美成人免费观看 | 欧美激情一区二区三级高清视频 | 夜夜爽天天狠狠九月婷婷 | 久久久综合视频 | 四虎影视永久在线精品免费 | 日本黄页免费大片在线观看 | 快射视频欧美 | 最近中文字幕国语免费完整 | 一级做a爱片在线播放 | 99er在线视频 | 精品久久久久久综合网 |