   最近在研究VB跟歐姆龍CP1H的通信.了解到可以用串口進行HOSTLINK通信,還可以用以太網進行FANS通信.CP1H沒有網口所以不可以用FANS通信嗎?串口通信情況下,PLC處于運行時寫入不了數據,只有當PLC是監控狀態時才能寫入.這怎么能達到隨時寫入的目的呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(56071988)
    xyzenter
    活在當下,順其自然
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 135 個
    工控威望: 266 點
    下載積分: 2080 分
    在線時間: 108(小時)
    注冊時間: 2014-04-09
    最后登錄: 2021-04-13
    查看xyzenter的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-03-28 15:19
          FINS通訊命令,0401可以讓PLC進入運行/監控模式,0402可以讓PLC進入停止模式。
          實測用0402讓PLC停止后還可以用0101和0102對DM區進行讀寫。
          另:串口的hostlink模式FINS命令只能上位機控制PLC,PLC無法主動發數據給上位機。通過看w227文件,發現FINS幀格式自由度比較高,理論上來講可以通過修改幀里面的命令符進行PLC通過串口對上位機發送數據,就好像用以太網發送一樣。但是歐姆龍PLC說明書里面并沒這方面的介紹。目前來說,PLC通過串口主動發數據給上位機發送數據要用無協議通訊。但是無協議通訊的話上位機無法控制PLC的開關狀態。小弟剛學歐姆龍通訊,好多東西還不懂,望論壇各位前輩不吝賜教。
    xyzenter
    活在當下,順其自然
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 135 個
    工控威望: 266 點
    下載積分: 2080 分
    在線時間: 108(小時)
    注冊時間: 2014-04-09
    最后登錄: 2021-04-13
    查看xyzenter的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-04-14 11:32
          如果用HostLink通訊,FINS指令,上位機要等待PLC某些步驟準備好,就要上位機監控PLC某位是否是設定值,那就需要不斷循環地發讀指令,這時候串口一直在工作,上位機程序一直調用串口函數,這樣會顯得很繁忙,整個程序的資源都被串口收發給占用了,程序經常處在假死狀態。這樣的程序顯然是有很大缺陷的。
          最好的解決辦法當然是用中斷來代替循環等待。然而,FINS指令無法讓PLC主動發送就緒信號,無法提供這個中斷。哪位高手有辦法解決這個問題?

    主站蜘蛛池模板: 亚洲国产天堂久久综合226| 你懂的国产| 国产91亚洲精品| 亚洲精品高清中文字幕| 四虎最新免费观看网址| 69免费在线视频| 成人欧美一区二区三区视频| 香蕉久久久久| 亚洲精品在线第一页| 国产一区二区不卡| 免费看欧美一级特黄a大片一 | 四虎影院在线网址| 欧美一二三区| 伊人黄| 免费在线看污| 2021天天躁夜夜躁西西| 一级黄色毛片| 久久亚洲精品中文字幕二区| 综合天天| 五月天堂婷婷| 精品一区二区久久久久久久网精| 毛片b| 999热成人精品国产免| 欧美性极品黑人hd| 中文字幕国产综合| 五月天久久久| 好爽好黄的视频| 国产激情影院| 亚洲三级欧美| 国内高清久久久久久久久| 亚洲国产成人久久午夜| 一级毛片在线播放| 日本二三区| 二区免费视频| 国产精品免费入口视频| 一级毛片毛片毛片毛毛片| 精品一区久久| 日韩国产欧美在线观看一区二区| 中国毛片免费观看| 亚洲国产天堂久久综合9999| 免费人成在线观看网站视频 |