           小弟想請問下模擬量轉換問題       比如說 4-20 ma    對應外面的PT100溫度的 0-100°   是怎么對應的        如果說用Q64AD模塊的話是不是  4000除于100° =數字量為400的時候就是為10°    是這樣子理解嗎?                 要是不是的話應該怎么轉換啊   誰能為小弟 解釋一下    在此感謝不盡
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 53128 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-24
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-08 09:35
引用
引用樓主qq791569514于2016-03-08 08:30發表的 模擬量轉換問題 跪求 跪求 跪求 :
           小弟想請問下模擬量轉換問題       比如說 4-20 ma    對應外面的PT100溫度的 0-100°   是怎么對應的        如果說用Q64AD模塊的話是不是  4000除于100° =數字量為400的時候就是為10°    是這樣子理解嗎?                 要是不是的話應該怎么轉換啊   誰能為小弟 解釋一下    在此感謝不盡


假設線路接法為:Q64AD----溫控表-------PT100  

韌體設定:Q64AD--電流模式(4~20 ma = 0~4000 ),溫控表--電流輸出(4~20 ma = 0~100° )


4~20 ma = 0~4000 = 0~100° C

=> 數字量 1 = 0.025° C

數字量為400 => 400*0.025 = 10° C
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(最遠是多遠)

    主站蜘蛛池模板: 国产精品女同久久免费观看 | 特黄特级高清免费视频毛片 | 中文字幕欧美日韩在线不卡 | 四虎4hu永久免费国产精品 | 日本大蕉香蕉大视频在线观看 | 国产偷自拍视频 | 久久久国产一区二区三区 | 国产在线播放91 | 国产原创系列在线 | 亚洲 自拍 露出 极品 | 影院欧美在线看免费 | a在线免费观看视频 | 久久五月网 | 精品69久久久久久99 | 国产综合自拍 | 麻豆免费在线播放 | 新天堂在线 | 性激烈的欧美暴力三级视频 | 一级美国乱色毛片 | 日日插日日操 | 91麻豆影视| 久久国产精品亚洲综合 | 精品一区二区视频 | 亚洲成在人色婷婷 | 中国美女毛片 | 欧洲美女a视频一级毛片 | 337p人体大胆扒开下部 | 污视频网站在线免费看 | 国产好深好硬好爽我还要视频 | 久久99国产综合色 | 中文字幕久久亚洲一区 | 成人看片毛片免费播放器 | 亚洲欧美精品一区二区 | video欧美性精品 | 91热久久免费频精品99欧美 | 无收费看污网站 | 91精品免费在线观看 | 在线播放中文字幕 | 色偷偷亚洲第一成人综合网址 | 久久久久久久久久久久久久久久久久久久 | 亚洲香蕉视频 |