如題所示,在做一次定長運動時,在某點A改變定位速度,最好的辦法是什么?所用系列是OMRON CP系列PLC   有經驗之人士請賜教!
好好賺錢
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1223(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2025-01-15
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-13 15:46
只要於伺服動作過程中改變速度就可以變速
原則指令不要用一次執行指令
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1223(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2025-01-15
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-14 08:40
SPEED ACC 都是JOG 指令無法執行正確定位
如要執行精確定位需用PLS2指令,該指令有相對位置
和絕對位置定位,如要執行絕對位置定位,請執行ORG回
原點指令否則PLC會有錯誤產生

   我所說的事是執行定位中只要更改PLS2速度就可改變
伺服速度

主站蜘蛛池模板: 中国嫩模一级毛片| 中国一级特黄真人毛片| 中国欧美日韩一区二区三区| 高清视频一区二区| 四虎影院新地址| 久久久久亚洲| 正在播放一区二区| 求四虎tv的网站| a级片视频网站| 日韩一中文字幕| 欧美日韩不卡一区| 在线免费观看福利| 四虎精品影视| 91麻豆精品| 十八禁毛片| 国产亚洲午夜精品a一区二区| 亚洲性在线观看| 亚洲欧洲色| 免费看一区二区三区| se94se亚洲欧美在线| 污污网站在线免费观看| 精品动漫中文字幕一区二区三区| 在线视频免费国产成人| 性色a v 一区| 久青草视频| 911国产自产精品a| 手机看片国产免费永久| 国产成人久久一区二区三区| 日韩中文字| 爱综合网| 亚洲国产精品免费在线观看| 九九视频精品全部免费播放| 成人h片| 天堂最新版在线地址| 国产免费不卡| 日韩观看| 亚洲色无码播放| 在线观看成人小视频| 亚洲大成色www永久网址| 你懂在线| 精品国产麻豆免费网站|