    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 541 個
工控威望: 651 點
下載積分: 1905 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-04-16
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 17:53
一般路數多的溫控,直接溫控器搞定,最多搞個RS485設置溫度即可。干嘛要自己配置模塊控制呢

主站蜘蛛池模板: 成人免费又黄又爽视频 | 2015小明看日韩成人免费视频 | 国产高清小视频 | 国产污污 | 二区国产 | 91久久精品一区二区三区 | 日本高新1区2区3区 日本国产欧美色综合 | 日韩欧美国产高清在线观看 | 手机在线完整视频免费观看 | 高清色| 养母1~3动漫免费 | 日本tubesex人妇 | 一级特黄爽大片刺激 | 国产视频精品免费 | 成 人 黄 色 视频播放165 | 中文字幕日韩理论在线 | 欧美一区二区放荡人妇 | 黄色网址免费在线 | 伊人成综合 | 操一炮在线 | 一级做a爰片性色毛片黄书 一级做a爰片性色毛片刺激 | 黑人性猛交xxxx乱大交一 | 国产麻豆综合视频在线观看 | 色综合久久六月婷婷中文字幕 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 永久黄网站色视频免费 | 4438成人网全国免费观看 | 四虎影音在线观看 | 久久精品国产99久久久 | 欧美亚洲综合视频 | 美国免费一级片 | 一级毛片免费网站 | 久操网视频 | 亚洲经典在线中文字幕 | 国产九色 | 美女黄频视频免费国产大全 | 在线免费观看色视频 | 色综合中文字幕 | 成人特级毛片69免费观看 | 欧美精品一区二区在线观看 | 午夜精品久久久久久久99 |