樓主  發表于: 2015-12-24 09:25
    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 541 個
工控威望: 651 點
下載積分: 1905 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-04-16
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 17:53
一般路數多的溫控,直接溫控器搞定,最多搞個RS485設置溫度即可。干嘛要自己配置模塊控制呢

主站蜘蛛池模板: 亚洲人成在线播放网站岛国 | 女性成人毛片a级 | 久久久9999久久精品小说 | 久在线 | 国产成人精品午夜视频' | 伊人网中文字幕 | 国产日韩欧美在线观看 | 免费 黄 色 人成 视频 | 欧美3区| 四虎永久影院永久影库 | 福利影院在线看 | 久久免费精品一区二区 | 亚洲我不卡| 国产精品黄色大片 | 四虎影视站长工具 | 日韩一区二区三区四区五区 | 日日碰狠狠添天天爽 | 亚洲一二三区视频 | 黄网站色 | 91夜夜| 中文字幕一区二区三区视频在线 | 天天av天天翘天天综合网 | 免费观看视频的网站 | 蜜桃在线视频 | 全免费观看一级 | 欧美日韩国产不卡在线观看 | 成人福利视频网 | 免费成人在线观看视频 | a级黄色毛片三 | 亚洲欧美综合图片 | 中文字幕精品视频在线观 | 一区二区三区毛片免费 | www.色五月.com| 在线激情小视频 | 久久99国产综合精品 | 中文字幕在线视频网站 | 香蕉久久一区二区三区 | 在线观看免费a∨网站 | 国产1页 | 欧美激情中文字幕一区二区 | 四虎影院永久在线观看 |