    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-24 11:14
    竟然無人回復……
    今天又做了一個實驗,將模塊上面的冷接點補償片取下來,用0.5mm萀銅線延長到很遠處,讓機器的溫度基本影響不到的地方。
    1.用熱風槍吹溫控模塊,PLC接收的的溫度值緩慢上升;
    2.用熱風槍吹冷接點補償片,PLC接收到的溫度值迅速上升。
    可以推測冷接點補償片是一個靈敏的感溫器件,而且對模塊的溫度轉換修正起主要作用。然而這個冷接點補償片裝在模塊上,太容易受機器溫度影響了,一般來說PLC旁邊,溫度控制模塊的溫度都會比室溫高,而且這個溫度很不穩定,導致補償出來的結果根本就不準確。這是到底是外部設計的不合理還是內部算法的不合理?用單獨的溫控表測量溫度是不是也會有類似問題?

主站蜘蛛池模板: 久久精品爱国产免费久久 | 激情六月色 | 日韩第一 | 亚洲欧美色中文字幕 | 在线观看 一区 | 一区=区三区乱码 | 中文字幕视频不卡 | 久在线精品视频 | 亚洲永久网站 | 久草热线视频 | 中文字幕在线成人免费看 | 伊人久久中文大香线蕉综合 | 国产精品亚洲一区二区在线观看 | 日韩欧美一区二区三区不卡 | 新黄色网址 | 日本爱爱小视频 | 黄.www | 999yy成年在线视频免费看 | 久久精品国产99国产精品 | 成年美女黄网站色大免费视频 | 综合色一色综合久久网vr | 最近中文字幕无免费视频 | 国产三级网页 | 亚洲一区有码 | 骚视频在线观看 | 成人99国产精品一级毛片 | 91在线手机精品免费观看 | 一区二区三区免费视频播放器 | www.日本色图 | 久久国产精品久久精品国产 | 天天做天天爱天天爽 | 亚洲欧美日韩高清中文在线 | 亚洲国产精品二区久久 | 亚洲欧美一区二区久久 | 色网站观看 | 亚洲色在线视频 | 99久久国产免费 - 99久久国产免费 | 国内毛片视频 | 观看毛片 | 成人蜜桃 | 一级毛片无毒不卡直接观看 |