這兩天我在用Q系列PLC的QD62高速計數模塊做一個旋轉定位,自動刷新等都設置好了,當前值D0、鎖存計數值D2等,計數轉換的角度都很準確。
但現在遇到一個問題,當機臺轉到某個位置的脈沖數是D0=100,D0的數值MOV到D6000;D6000為掉電保持。
當停電后,再上電,當前值刷新為0,D6000也變0,停電前的角度無法保持位。只有一個解決辦法就是在上電后將D6000的數值傳到QD62的緩沖存儲器中(預設值設置)!現在就差這個順控程序指令,不知道怎么寫 今天我是這樣寫的:LD SM400      OUT  T0 K5         LDP T0          TO     K1 D6000 H0 K1   但CPU報錯了
請高手指教!謝謝
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-14 14:15
LD SM403
DMOV D0 D6000
LD SM402
DTO (模組位址) K0  D6000 K1
OUT Yn1

這樣試試看
在除了剛運行的1掃描內將D0搬運至D6000
當重新運行時D6000值般運至QD62預設數值用緩衝暫存器
並執行預設數值指令(Yn1或Yn9)

主站蜘蛛池模板: 国产欧美在线观看一区二区| 欧美大片网站| 污污视频网站免费观看| 毛片免费观看视频| 久久国产精品亚洲一区二区| 一级成人毛片| 久久久国产这里有的是精品| 猎色网| 欧美黄色网页| 经典三级一区二区三区视频| 中文字幕一区二区三区免费视频| 美国黑人一级毛片免费看的| 久久国产区| 中文字幕第233页| 俄罗斯性孕妇孕交精品| 亚洲美女自拍视频| 久久人人爽爽爽人久久久| 中日韩美中文字幕| 国产欧美精品一区二区三区四区 | 黄频视频| 国产成人精品日本亚洲专一区| 中文字幕日韩精品有码视频| 日本夜夜操| 91国内精品久久久久免费影院| 99精品视频在线观看| 日韩欧美国产亚洲| 在线二区| 四虎亚洲| 国产麻豆免费观看91| 看毛片免费| 制服丝袜综合第八页| 久久99爰这里有精品国产| 亚洲欧美日韩在线2020| 精品免费视频| www.四虎| 四虎国产永久在线精品免费观看| 久色国产| 亚洲国产成人久久综合一区| 亚洲最大色视频| 日日操夜夜草| 国产一级毛片大陆|