我們廠的一個美國客人,因他們那邊只有單相電。了解了下,他們的單相電有些特殊,就是所謂的單相三相制。如附圖, [attachment=141401]

也就是line 1或line 2和零線之間的電壓是110v.但是line 1和line 2之間的電壓卻是240v?

現在的問題是,客人那邊要用到防爆電機,因單相防爆電機少且很貴,所以準備用變頻器將單相轉成三相。

這樣,電頻器的進線,是否應該是接line1和line2,也就是240v進,轉出來的電為三相240v.

或者用line1和另外一根零線110v進?這樣轉出來的電壓是三相110v?
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2025-01-05
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-12 10:55
要看你防爆電機的電壓等級,通常240可以接三角形接法。
可以升壓的變頻器大品牌幾乎沒有,而且電壓提升的幅度有限。
用110V的話可能你要用變壓器。

主站蜘蛛池模板: 一级片免费视频| 四虎国产永久在线观看| 亚洲伊人成人网| 欧美在线视频看看| sihu永久在线播放地址| 岛国a香蕉片不卡在线观看| 亚洲视频 中文字幕| 你懂的在线网址| 久久国产精品视频一区| 在线视频精品一区| 青青青国产精品国产精品久久久久| se视频在线| 五月婷婷俺也去开心| 亚洲精品69| 国内精品福利在线视频| 欧美aaaaaaaaa| 国产精品久久久久这里只有精品| 最近最新的日本中文字幕| 日本成人免费网站| aⅴ免费视频| 手机色在线| 国产高清亚洲| 欧美影音| 中文字幕亚洲一区二区va在线| 日本高清色视频www| 99久久国产免费福利| 十八在线观看免费视频| 国产精品久久久久国产精品三级| 亚洲国产精品久久| 四虎永久| 国产原创系列在线| 寡妇一级a毛片免费播放| 中国毛片免费看| 狠狠色综合色综合网络| 亚洲成人观看| 在线视频观看国产| 性―交―乱―色―情| 免费网站毛片| 国产91在线播放| 成人日韩欧美| 女人18毛片a级毛片一区②区|