現在有2臺[315KW電機需要分別控制,基本是滿負荷啟動。要求最好是平穩啟動,啟動電流沖擊越小越好。
  星三角啟動應該成本最低,但啟動電流估計也得三四倍,對電網和負載沖擊也大。
  請教各位,變頻器和軟起選擇哪種還好?他們可以把啟動電流控制在幾倍?這兩種方式各有什么利弊?大概預算是多少?謝了!/size]
weisongyuan
我在南極賣冰箱—獨家經營
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 10124 點
下載積分: 3525 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2025-01-01
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-04 21:22
315KW的電機想帶載啟動根本就不能用星三角,星角啟動只能是在空載啟動帶載運行,只能考慮軟啟動
永遠年輕

主站蜘蛛池模板: 97伊人网| 成人a毛片| 99在线观看视频免费精品9| 中国美女一级毛片| 女人笫一次一级毛片| 国产羞羞| 999久久66久6只有精品| 日韩精品国产自在欧美| 亚洲欧美日韩精品在线| 久操久| 国产三级精品在线| 日韩一区二区不卡| 欧美papa| 中文字幕一区2区3区| 探花在线播放| 国产高清精品久久久久久久| 日本黄页网站免费大全| 国产人人草| 午夜色视频| 伊人伊人网| 四虎影院国产精品| 国产亚洲美女精品久久久久| 黄色大片aaa| 在线看片a| 精品国产亚一区二区三区| 亚洲黄色免费看| 亚洲综合久| 手机在线观看视频你懂的| 夫妻毛片| www.四| 日本一卡二卡≡卡四卡精品| 国产成人免费视频精品一区二区| 视频二区国产| 在线免费看污片| 亚洲二区在线| 日本99热| 国产精品视频久| 72成人网| 国产精品日韩精品| 四虎精品免费国产成人| 99视频精品全国免费|