樓主  發表于: 2015-11-04 10:51
現在有2臺[315KW電機需要分別控制,基本是滿負荷啟動。要求最好是平穩啟動,啟動電流沖擊越小越好。
  星三角啟動應該成本最低,但啟動電流估計也得三四倍,對電網和負載沖擊也大。
  請教各位,變頻器和軟起選擇哪種還好?他們可以把啟動電流控制在幾倍?這兩種方式各有什么利弊?大概預算是多少?謝了!/size]
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 643 點
下載積分: 2278 分
在線時間: 1821(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2025-01-01
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-04 11:26
變頻器和軟起用在什么地方好,要看你負載的要求了。根據你的說明選擇軟起要好些,主要是價格的因素。
樓主留言:
軟起的價格大概是多少知道嗎?
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控

主站蜘蛛池模板: 在线视频免费国产成人| 免费看亚洲| 久久激情综合网| 亚洲视频在线观看| 超碰97人人射妻| 黄色综合网| 亚洲一区二区精品视频| 国产一区二区三区不卡免费观看| 亚洲精品大片| 你懂的在线观看视频| 亚洲高清在线观看视频| 在线亚洲欧美性天天影院| 91白丝制服被啪到喷水在线| 精品一区二区三区在线成人| 亚洲黄色小说图片| 国产精品一区二区手机看片 | 亚洲a级片在线观看| 亚洲欧美久久精品1区2区| 国产特黄特色的大片观看免费视频| 国产高清在线精品一区αpp| 影音先锋中文在线| 高清在线观看免费入口| 色狠狠狠色噜噜噜综合网| 中文字幕8| 香蕉视频啊啊啊| 91精品国产91热久久p| 四虎在线永久免费视频网站| 天天精品视频| 偷偷碰偷偷鲁免费视频| www.黄色网址| 非洲xxxx| 亚洲六月婷婷| 日本久久综合网| 国产精品一区二区三| 三级久久| 国内精品影院久久久久| 在线看片成人| 免费精品在线观看| 精品中文字幕在线观看| 久草三级| 伊人色综合网|