kaixinxiaogg
級別: 探索解密
|
臺達ASD-A2-0421-L的驅動器 ECMA-C10604SS的電機。西門子PLCcpu224 xp 給了脈沖信號沒有用,給PLC斷電后給驅動器接上使能信號會有脈沖信號,而且馬達也會微小角度的轉動。求大神幫忙解決 |
---|---|
|
卡門漩渦
級別: 論壇先鋒
|
你的224XP是晶體管輸出,手冊是上我給你發的圖你看看,西門子是PNP,使用外部電源,你的標準圖上使用的是伺服控制器的內部電源 |
---|---|
|
卡門漩渦
級別: 論壇先鋒
|
35號引腳手冊說是提升準位用的,pull-hi_s,我發的圖上面,開路集電極輸入,這個也要接的,你接上試試看 |
---|---|
|
卡門漩渦
級別: 論壇先鋒
|
臺達伺服與西門子PLC S7-200編程接線圖 臺達伺服驅動器:ASD-B2-1521-B 臺達伺服電機:ECMA-E2131 5RS 西門子PLC:西門子S7-200PLC編程 用S7-200PLC編程與臺達伺服ASD-B2-1521-B焊線圖如 我在網上看的這個,西門子輸出的是正極 |
---|---|
|
卡門漩渦
級別: 論壇先鋒
|
弄好了告訴我一聲,我有兩張圖紙太大 了,上傳不了,我也準備用西門子的PLC控制臺達伺服,還沒接過,你弄好了給我借鑒一下,謝謝 |
---|---|
|
卡門漩渦
級別: 論壇先鋒
|
個人感覺兩個圖都可以,只要形成回路,還有就是西門子是PNP輸出,肯定要接正端,所以按照你原來的接法,是沒有脈沖輸出的。這個標準接線圖PT模式上面用的是差動輸入吧 |
---|---|
|