我工作中遇到用國產仿LG--K120S  PLC的自動焊機.
      動作流程為:自動啟動信號輸入----輸出側壓信號驅動側壓電磁氣閥---檢測到側壓到位信號---再同時輸出壓緊和焊槍伸信號驅動相應電磁氣閥-----檢測到焊槍到位信號-----同時輸出旋轉信號驅動直流電機和焊接開始信號------旋轉計數達到定值后-----各輸出信號復位.
      但問題出在同時輸出壓緊和焊槍伸信號后程序卻全復位!我曾試過撤除輸出信號,它仍復位!輸入信號我也直接短接過,但仍不起作用!我曾懷疑廠家設有自動故障程序,準備將程序取出看一下.但另一同事偶然將原來扎在一起的輸出線和輸入線分開,就沒故障了!于是懷疑是干擾問題,但奇怪的是我也曾斷開了輸出線,而故障依然?我還是傾向于廠家設有故障程序,還是好久把程序傳出來看看!
      如真是干擾問題,這種情況如何判別和避免呢?腦殼都整暈了
      請高手們指點指點!不勝感激!     
wj800220
愛好工控!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1716 個
工控威望: 1824 點
下載積分: 15363 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2008-02-10
最后登錄: 2024-12-23
查看wj800220的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-04 13:08
PLC本身就要求接地的。

主站蜘蛛池模板: 99精彩视频在线观看| 九九热免费视频| 亚洲精品在线网站| 91精品国产乱码久久久久久| 色婷婷久久| 色综合久久九月婷婷色综合| 国产精品一区不卡| 国产日韩欧美一区| 亚洲综合激情网| 天堂网色| 各类毛片| 国产欧美日韩精品综合| 欲色综合| 污网页| 521香蕉永久播放地址| 99精品免费视频| 色网站视频| 一区二区免费视频观看| 蜜桃视频成人| 欧美色视频超清在线观看| 久草青青草| 亚洲理论a中文字幕在线| 亚洲精品国产手机| 精品视频在线看| 顶级毛片在线手机免费看| 国产a国产片| 久久亚洲免费视频| 伊人久久大香焦| 亚洲欧美久久婷婷爱综合一区天堂| 国内一区二区三区精品视频| 四虎永久免费在线| 精品一区二区三区影院在线午夜| 亚洲精品国产国语| 一区二区三区国产精品| 深夜福利网| 久久99精品久久| 91短视频在线| 久色网| 香蕉成人影院| 国产亚洲欧美在线播放网站| 色女视频|