如題~目前我有想到說高速計數器來測得定位指令輸出的pls,DSZR>DVIT>TBL>ABS>ZRN>PLSV>DRVI>DRVA>PID請問這些指令有辦法監視目前的馬達轉速嗎??或者是說要用其他辦法?伺服器有軟體可以監視出目前轉速,但是有在使用CPU的情況下監視出轉速嗎?還是說要接通訊模組或是特殊模組才能監視出轉速?還是說能用FROM TO來讀出伺服器馬達轉速?另外除了Q系列PLC可以使用SC讀出伺服器轉速外,FX系列有能類似的通訊功能嗎?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16742 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-24 14:38
馬達轉速是監控不了。但可以根據你發送的脈沖頻率來計算出來的。

假如你發出的脈沖是5000個/秒

你馬達設置的是2000個脈沖轉一圈

那就是每秒轉5000/2000=2.5圈*60秒=150轉/分
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

    主站蜘蛛池模板: 久久免费精品| 久久人人草| 亚洲日本网站| 国产精品成人一区二区三区| 四虎影院最新入口| 久久国产精品无码网站| 最近更新中文字幕第一页| 日本操操操| baoyu113成人免费视频网页| 亚洲人成在线播放网站岛国| 欧美猛交xxxx乱大交| 在线xx视频| 四川一级毛片| 成年女人免费又黄又爽视频| 日韩激情影院| 国产免费一区2区3区4区| 性欧美巨大hd| 亚洲综合一区二区三区| 欧美日韩亚洲成人| 91久久网| 美女网站免费看| 97视频精品| 欧美高清夜夜片a| 伊人久久大香线蕉综合影| 亚洲第一网站| 免费观看无遮挡www的视频| 91精品在线视频观看| 四虎社区| 99久久精品免费| 玖玖国产在线| 亚洲欧美日韩专区| 一本久道久久综合婷婷| 四虎tv在线观看免费| 国产在线观看美女福利精| 国产四虎免费精品视频| 特级一级毛片视频免费观看| 国产区成人综合色在线| 欧美综合在线观看| 综合在线视频精品专区| 亚洲伦理一二三四| 四虎comwww最新地址|