樓主  發表于: 2015-07-20 10:47
我單位有一臺往復式空壓機,電機是15KW,啟動是接觸器控制直接啟動。現在的問題是,頻繁啟動后接觸器觸點經常燒壞,熱保護會經常動作。想用變頻器控制啟動,改善上述狀況,不知可不可行?祈盼有高人指點。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11357 個
工控威望: 18735 點
下載積分: 12593 分
在線時間: 2705(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-01-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-22 11:36
活塞機不建議改成變頻,空壓機節能主要利用負荷余量使其工作在較低頻率,頻率降低相當于軸功率降低,但活塞機潤滑供油與轉速有關,頻率太低導致供油不暢會燒軸瓦。一般可以用在微油螺桿機上,下限頻率控制在15HZ(不能太低,主要怕電機散熱不佳導致過熱),這樣可以有很大的節能區間。但如果你的空壓機配置余量不夠機器基本工作在50HZ,就沒有改造的價值。改造原理:壓力變送器+變頻器。活塞機只是為解決啟動電流過大可用軟啟動即可。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之

主站蜘蛛池模板: 日韩在线视频在线观看 | 青青热久免费精品视频在首页 | 欧美孕交alscan巨交 | 国产视频高清 | 丝袜美腿亚洲综合 | 动漫精品专区一区二区三区不卡 | 尤物福利在线 | 成人影库 | 全黄色毛片 | 中文字幕一区二区在线观看 | 日韩欧美亚洲综合一区二区 | 中国美女一级毛片 | 九九视频免费在线观看 | 天堂中文字幕在线观看 | 欧美一级在线视频 | 日日日日日日bbbbb视频 | 久久精品国产无限资源 | 成年视频国产免费观看 | 中国一级全黄的免费观看 | 国产国语毛片 | 老司机午夜免费视频 | 99色99| 狠狠色欧美亚洲狠狠色www | 天天插天天狠 | 91精品福利手机国产在线 | 野外性战 欧美 | 极品国产一区二区三区 | 久久一区二区精品综合 | 丝袜诱惑在线 | 91免费在线看 | 视色在线视频 | 性欧美高清理论片 | 无遮挡污视频 | 久久三级视频 | 99在线观看视频免费 | 四虎国产精品影库永久免费 | 免费色网站 | 国产高清精品自在线看 | 亚洲欧美人成综合在线最新 | 色妹子综合 | 国产欧美一区二区 |