各位大俠:
        小弟最近要做一套系統,以前沒用過三菱PLC。現在做了一套選型:看看有無問題?
    主體:FX3U-80MT  
擴展模塊:FX2N-48ET-D
                  FX2N-48ET-D
                  FX2N-16EX
                  FX2N-16EX  
                  FX2N-16EX
通訊擴展:FX3U-USB-BD

這樣PLC本體上就有一個USB口和一個本身的串口。
我想知道:哪個口和電腦連接下載程序和監控程序?哪個口連接三菱GOT-SIMPLE?
分別要購買何種電纜??
我的意思兩個口能同時用??這樣調試的時候就不用來回拔插了
                
                            小弟在這里感激涕零!
海風123
學習自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 339 點
下載積分: 42013 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2008-03-08
最后登錄: 2024-07-09
查看海風123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-17 16:28
樓上說的是422與電腦通訊的話才要232轉成USB吧,樓主說的是PLC與GOT-SIMPLE通訊就用422那個口就行了。

主站蜘蛛池模板: 亚洲四虎永久在线播放| 亚洲视频一区二区| 成人毛片免费观看视频大全| 九色com| 一区一片| 免费黄毛片| 国产精品成人h片在线| 国产成人综合在线视频| 一区二区三区观看| 四虎影院免费在线播放| 91美女视频| 天堂最新在线| 久久精品国产一区二区三区肥胖 | 主播avove| 欧美在线一区二区三区精品| 成人一a毛片免费视频| 99久久亚洲国产高清观看| 天天综合欧美| 一道精品视频一区二区三区图片| 精品乱久久| www四虎影院| 亚洲精品综合久久中文字幕| 久久亚洲国产高清| 一区二区三区免费高清视频 | 四虎午夜| 国产99小视频| 黄色免费看网站| 成人黄色在线免费观看| 欧美xxxxx性开放| 在线免费视频一区| 亚洲欧美精品天堂久久综合一区| 久久九九爱| aaa成人永久在线观看视频| 四虎必出精品亚洲高清| 国产精品视频播放| 欧美影院网站视频观看| 中文字幕一区二区三| 亚洲精品你懂的| 啪啪五月天| 韩国19禁视频一区二区| www色com|