請教各位師傅:
情況如下:
我有一個空氣處理系統,加熱可以選擇蒸汽加熱或電加熱,用PID溫控器控制,在加熱過程中,很順利,比如我設定50攝氏度,很快就到了,但是,當到了50攝氏度后,我現在的目標溫度變了,我想只要40攝氏度就好,問題來了:

不管我是采用蒸汽加熱模式還是電加熱模式,都不能從50攝氏度回到40攝氏度,按照正常道理來說,只要不加熱,直接通沒有被處理的風,應該很快就能降到設定溫度,但是,不知道為什么,在50攝氏度將至40攝氏度的過程中,雖然PID溫控器的輸出指示燈沒有閃了,但PID始終都有一個輸出值,因為有這個輸出值在,溫度始終將不到我要的溫度。

不知道這個輸出值是什么東西,可以調的嗎?可不可以讓PID停止輸出的時候,不會有這個最低輸出值存在,或者讓這個最低輸出值變小,那樣我的設定溫度才能降到。


不知道我有沒有講清楚,希望各位高人能指點一二。

用的PID溫控器是:臺灣偉林  BTC-9100
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-23 08:04
  風冷效果不好。
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-30 08:26
        在實際溫度穩定的情況下,突然調低溫度給定值,在沒有強冷設備的情況下,是沒有手段讓溫度快速降低下來的。

主站蜘蛛池模板: 94在线成人免费视频 | 国产一区二区日韩欧美在线 | 国产成人综合高清在线观看 | 日韩在线视频在线观看 | 亚洲综合精品 | 91激情| 久久精品视频99 | 免费人成黄页在线观看日本 | 免费一级a毛片在线播放 | 国产精品91在线 | 欧美日韩亚洲综合在线一区二区 | 精品国产综合区久久久久99 | 亚洲综合五月天欧美 | 亚洲区精品久久一区二区三区 | 国产香蕉久久精品综合网 | 黄色黄瓜视频 | 91免费视 | 国产99精品视频 | 激情综合亚洲欧美日韩 | 亚洲影视在线 | 中文字幕福利 | 国产探花一区 | 国产视频久久久久 | 日韩在线播放一区 | 婷婷伊人五月 | 四虎影院最新地址 | 在线久草视频 | 亚洲一区二区三区四区视频 | 丝袜美女高清视频在线观看 | 国产精品毛片无码 | 久色视频在线观看 | 欧美性极品黑人hd | 精品一区二区三区中文字幕 | 欧美性色黄在线视频 | 四虎影视精品 | 久草综合视频在线 | 91狠狠操| 久久97精品久久久久久久看片 | 日本一区二区视频免费播放 | 在线观看免费福利 | 日韩第一 |