請教各位師傅:
情況如下:
我有一個空氣處理系統,加熱可以選擇蒸汽加熱或電加熱,用PID溫控器控制,在加熱過程中,很順利,比如我設定50攝氏度,很快就到了,但是,當到了50攝氏度后,我現在的目標溫度變了,我想只要40攝氏度就好,問題來了:

不管我是采用蒸汽加熱模式還是電加熱模式,都不能從50攝氏度回到40攝氏度,按照正常道理來說,只要不加熱,直接通沒有被處理的風,應該很快就能降到設定溫度,但是,不知道為什么,在50攝氏度將至40攝氏度的過程中,雖然PID溫控器的輸出指示燈沒有閃了,但PID始終都有一個輸出值,因為有這個輸出值在,溫度始終將不到我要的溫度。

不知道這個輸出值是什么東西,可以調的嗎?可不可以讓PID停止輸出的時候,不會有這個最低輸出值存在,或者讓這個最低輸出值變小,那樣我的設定溫度才能降到。


不知道我有沒有講清楚,希望各位高人能指點一二。

用的PID溫控器是:臺灣偉林  BTC-9100
chen1991903
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1559 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2024-09-21
查看chen1991903的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-23 09:25
看下輸出補償參數 OFST 值是多少? 把它改小或直接改 0 ,

主站蜘蛛池模板: 污视频网站免费在线观看 | 四虎在线最新永久免费播放 | 久久99精品久久久66 | 一区二区三区精品 | 欧洲在线观看在线视频吗 | 国产一区二区视频免费 | 一区二区三区久久精品 | 国产欧美精品一区二区三区四区 | 高清激情小视频在线观看 | 色爱区综合激月婷婷激情五月 | 久操导航 | 国产一区二区三区免费观看 | 国产午夜精品福利 | 久久丝袜| 亚洲国语 | 久草高清在线 | 国产亚洲人成网站天堂岛 | 色老头在线观看精品 | 91精品在线免费视频 | 在线观看黄色小视频 | 狠狠色综合欧美激情 | 在线视频资源 | 视频一区二区三区在线观看 | 日韩亚洲国产综合久久久 | 欧美日本一道本 | 久久久久久免费一区二区三区 | 99国产超薄丝袜足j在线播放 | 天天综合网色中文字幕 | 亚洲琪琪 | 在线亚洲精品中文字幕美乳 | 欧美亚洲一区二区三区四 | 精品三级国产 | 中国人黑人xxⅹ性猛 | 中文字幕视频一区二区 | 国产精品免费视频能看 | 亚洲高清色 | www.4hu影院| 久草网站 | 中文字幕成人免费视频 | 中文字幕va一区二区三区 | 一区二区三区四区在线不卡高清 |