樓主  發表于: 2015-05-22 21:06
跟大家聊一個比較無聊,狗血,但是我發現又有一些人糾結的問題。
跟大家聊一下,平時大家怎么算。

平時開關電源的輸出線如何選擇平方:規定,電纜的規格是: 國標 RV線。

1:不論是24V還是48V,我講講的是直流,不論你電壓多少,直接按電流算,安全電流1平方5-8A,也就是說,這里的24V 10A的開關電流,輸出的線需要1.5-2平方。

2:按功率算。如果一根正常的RV導線標識是300/500V,一平方承流安全電流算5A。也就是說承受功率應該是300V*5A=1500W。
     24VDC 10A 的功率P=24*10=240W  。 1500/240 = 6  也就是說只需要  1/6 = 0.17平方,也就是加上損耗,其實0.25-0.3平方肯定是可以承受的。

想問一下,大家平時是怎么計算是,是1還是2,認為哪種是對的?


補充說明:我看到好幾個廠家的設備,240W,輸出是24V的開關電源。竟然都是給我輸出整0.75平方的線。我在汗顏的同時,還看到圖紙上注明了此點。還有120W給整0.3平方.
我講的比較專業一點的廠家,0.3平方的那家還是專門給博澤集團配套的設備,動則上千萬。我一直在想,難道我這些年都錯了?
[ 此帖被ymr78419972在2015-05-25 11:07重新編輯 ]
山河今仍在,壯志在何方?
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-22 21:21
2平方的。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧洲久久久精品| 尹人综合| 久久久久综合网久久| 欧美一级特黄aaaaaa在线看片| 欧洲亚洲一区二区三区| 亚洲人人看| 国产精品欧美一区二区三区不卡| 成人黄色三级| 欧美性猛交xxxx乱大交丰满| 一二三四视频社区在线中文| 国产一进一出视频网站| 免费看毛片的网站| 国产区成人精品视频| 亚洲影院在线播放| 亚洲爱视频| 精品国产污污免费网站| 黄视频观看| 91精选国产| 欧美国产日韩一区二区三区| 在线观看黄色网| 色网站在线观看| 草草操| 全免费午夜一级毛片真人| 国产欧美日韩精品第三区| 亚洲 国产 日韩 欧美| 亚洲一区小说区中文字幕| 麻豆精品传媒视频观看| h片在线免费看| 特级一级毛片免费看| 九九视频网站| 性色xxx视频| 伊人久久综在合线亚洲91| 日本加勒比一区| 国产精品色综合久久| 国产丝袜美腿高跟白浆| 亚洲防屏蔽一区二区| 激情综合色综合啪啪开心| 婷婷色综合网| 综合激情婷婷| 亚洲综合色吧| 天天操夜夜噜|