跟大家聊一個比較無聊,狗血,但是我發現又有一些人糾結的問題。
跟大家聊一下,平時大家怎么算。

平時開關電源的輸出線如何選擇平方:規定,電纜的規格是: 國標 RV線。

1:不論是24V還是48V,我講講的是直流,不論你電壓多少,直接按電流算,安全電流1平方5-8A,也就是說,這里的24V 10A的開關電流,輸出的線需要1.5-2平方。

2:按功率算。如果一根正常的RV導線標識是300/500V,一平方承流安全電流算5A。也就是說承受功率應該是300V*5A=1500W。
     24VDC 10A 的功率P=24*10=240W  。 1500/240 = 6  也就是說只需要  1/6 = 0.17平方,也就是加上損耗,其實0.25-0.3平方肯定是可以承受的。

想問一下,大家平時是怎么計算是,是1還是2,認為哪種是對的?


補充說明:我看到好幾個廠家的設備,240W,輸出是24V的開關電源。竟然都是給我輸出整0.75平方的線。我在汗顏的同時,還看到圖紙上注明了此點。還有120W給整0.3平方.
我講的比較專業一點的廠家,0.3平方的那家還是專門給博澤集團配套的設備,動則上千萬。我一直在想,難道我這些年都錯了?
[ 此帖被ymr78419972在2015-05-25 11:07重新編輯 ]
山河今仍在,壯志在何方?
prince188
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 8255 點
下載積分: 16949 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2007-12-13
最后登錄: 2024-08-09
查看prince188的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-23 09:47
用2.5平方的線接到分線端子分開用就行了。
樓主留言:
與你有同感,而且我也是這么做的,只是我是用兩根1或者1.5平方的線,引到端子匯流排上。因為我感覺PCB的線寬隨大流等,一根銅皮走不了太多電流。還是分兩個輸出口,比較穩妥。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 日本大臿亚洲香蕉大片 | 伊人久久影院大香线蕉 | 久久99影院网久久久久久 | 亚洲国产精品综合欧美 | 污视频在线播放 | 国产成人18黄网站免费网站 | 不卡二区 | 一级做a | 免费一看一级欧美 | 亚洲综合sss久久天堂 | 8848com四虎| 久久久久久综合成人精品 | 婷婷去也 | 最好看视频免费观看 | 四虎影院官网 | 欧洲成人免费视频 | 天天看夜夜操 | 色综合久久综精品 | 国产aaa女人十八毛片 | 又黄又爽的男女视频 | 狠狠色很很在鲁视频 | 亚洲乱码一二三四区国产 | 亚洲欧美成人永久第一网站 | 欧美视频一区二区三区 | 国产成人精品一区 | 手机成人av | 高清在线观看 | 女女色综合影院 | 国精品在亚洲_欧美 | 四虎精品影视 | 一级毛片aaa| 2018一级毛片免费观看 | 国产精品久久一区二区三区 | 四虎精品国产一区二区三区 | 四虎在线播放免费永久视频 | 日日摸夜夜添夜夜添一区二区 | 国产91精品在线 | 在线看片一区 | 99这里只有精品视频 | 欧美成人免费高清视频 | 一级黄色免费毛片 |