日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

unique
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 426 點
下載積分: 4132 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2024-11-28
查看unique的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-13 13:01
  各位高手,我現在需要用一臺FX2N通過RS485與兩臺富士G11變頻器通訊,控制變頻器啟動、停止、改寫頻率及參數監控。由于本人對通訊不太了解,F請高手指點一二。或者給一個一臺PLC對兩臺或多臺變頻器通訊的案例。
plaspro
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 187 點
下載積分: 686 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2007-10-10
最后登錄: 2019-03-18
查看plaspro的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-16 13:10
正好手上有個樣例,供參考。

1. PLC采用RS-485無協議通訊方法控制變頻器
這是使用得最為普遍的一種方法,PLC采用RS串行通訊指令編程。
● 優點:硬件簡單、造價最低,可控制32臺變頻器。
● 缺點:編程工作量較大。采用擴展存儲器通訊控制的編程極其簡單,從事過
PLC編程的技術人員只要知道怎樣查表,僅僅數小時即可掌握,增加的硬件費用也很低。這種方法編
程的輕松程度,是采用RS-485無協議通訊控制變頻器的方法所無法相比的。

2. PLC采用RS-485的Modbus-RTU通訊方法控制變頻器
三菱新型F700系列變頻器使用RS-485端子利用Modbus-RTU協議與PLC進行通訊。
● 優點: Modbus通訊方式的PLC編程比RS-485無協議方式要簡單便捷。
● 缺點: PLC編程工作量仍然較大。
附件: FX2N.rar (17 K) 下載次數:469
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(YMMFA)
    plaspro
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 33 個
    工控威望: 187 點
    下載積分: 686 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2007-10-10
    最后登錄: 2019-03-18
    查看plaspro的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-06-18 12:27
    不管變頻器是臺達還是三菱,原理是一樣的,只不過通訊命令的格式不同,具體需要參考各變頻器的說明書。

    主站蜘蛛池模板: 免费被黄网站在观看| 全免费a级毛片免费看视频免| 99成人精品| 欧美亚洲国产精品| 天堂成人av| 4338×亚洲全国最大色成网站| 欧美激情在线精品video| 亚洲区在线| 91久久精品视频| www欧美视频| 在线观看www视频| 91午夜在线观看| 四虎影院色| 国产色女| 综合久久久久久| 四虎精品视频在线永久免费观看| 四虎影视大全免费入口| 免费国产最新进精品视频| 性色网| 777被窝午夜精品影院| 日日摸夜夜搂人人要| 欧美黑人性大免费高清视频| 影音先锋色偷偷米奇四色| 欧美国产一区二区| 4虎最新网站| 欧美久色| riav久久中文一区二区| 亚洲视频国产精品| 视频在线一区| 干综合网| 天堂网在线www| 欧美人与性动交a欧美精品| 中文有码中文字幕免费视频| 欧美αv在线放荡人妇| 91短视频在线观看2019| 欧美在线一级片| 99久久亚洲国产高清观看| 欧美3区| 在线综合网| 亚洲吊丝网| 日本三级成人午夜视频网|