急停按鈕外部接線常閉,PLC線圈常開,這應該是大家公認的設計。但是我一直有個疑惑,蘑菇頭急停按鈕接線時應為是接成按下開關時設備停止運行呢,還是應該接成順時針旋轉開關彈起時設備停止運行?(按下常閉還是彈起常閉?)
我看了一下廠里面購買的一臺設備以及一臺請電工接線的設備,這種蘑菇頭按鈕都接成了按下時設備停止運行。但是我感覺這種接線方法和“失效安全”的原則有點不相符。如果按鈕的自鎖機構“失效”了,那么按下按鈕后無法自鎖,按鈕又彈起那設備就會停不下來(除了用手按著開關不放),而這種情況也確實發生過。
雖然按一下開關比轉動一下開關(操作)更容易,但我覺得“失效安全”這才是最基本的原則,所以最近我自己接線的幾臺設備,這種蘑菇頭急停按鈕我都接成了按下時設備運行,彈起時設備停止。(觸點按下閉合,彈起斷開)
本人有點強迫癥,說說你們的接法,歡迎討論。
fangzhihua
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 2904 點
下載積分: 7291 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2025-01-17
查看fangzhihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-17 08:17
習慣操作拍下去比較快且方便;急停輸入按鈕接常開點,PLC觸點為常閉點;外接常閉點,PLC為常開點;程序設計啟動會自保,停止后不會自動啟動,只有重新啟動。

主站蜘蛛池模板: 成人网18入口| 日韩欧美亚洲精品| 老司机在线观看| 国产精品亚洲欧美日韩区| 午夜国产精品视频| 91av视频| 精品国产免费久久久久久| 在线观看黄瓜视频| 成人午夜小视频| 四虎永久免费地址| 久久精品国产久精国产80cm| 亚洲爱视频| 国产 福利 在线| 日韩一区二区视频在线观看| 中文字幕视频在线播放| 九九国产在线视频| 四虎在线永久免费视频网站| 六月综合激情| 中文字幕一区二区三区在线不卡| 日本高清视频在线www色| 2022av在线| 四虎国产精品影库永久免费| 精品动漫一区二区三区| 亚洲日韩中文第一精品| 亚洲第一网站| 久久综合干| a级情欲片在线观看免费女中文| 国产在线观看高清不卡| 在线视频99| 久久久久综合| 毛片大全在线观看| 久国产| 一区二区三区欧美| 深夜一级毛片| wwww视频| 香蕉网站99视频丝瓜视频| 日本一区二区三区有限公司 | 国产91在线播放| 看毛片网| 亚洲成人美女| 欧美乱大交|