樓主  發表于: 2015-03-22 22:08
今天在查空調  發現送風機變頻器跳脫,送風機馬達為10馬力由變頻器控制該馬達皮帶輪被改過(變大),INV Reset 後 啟動勾錶量測三項電流平衡不過有時候會跳到90A(搞不懂),卸載運轉(皮帶拿掉)量測電流9A,有時還是會跳至16A(三相平衡)目測馬達本體無異常運轉無異音及不順情形(該馬達才更換不久月約使用3個月), 跟同事集思廣益想想是不是皮帶輪被改過所以不能運轉60Hz,將頻率改為50Hz,啟動勾錶量測三相電流還是平衡但有時還是會跳至40A,運轉5H沒在跳脫,就將就將就一下(懶的換東西),但是無法確認原因是馬達問題還是變頻器問題,所以跑來請教大家指導小弟望技術能夠精進謝謝
如果是馬達壞,是有什麼原因?
如果是壞變頻器,(設定及參數看起來無異常)又是什麼原因呢?
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 332 點
下載積分: 13753 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2024-11-26
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-22 22:24
應該是變頻器的原因,這種現象一般出現在變頻器的IGBP觸發受到干擾所致。所以要趕緊檢測變頻器的觸發信號,不然這臺變頻器的壽命也不會太久了。

主站蜘蛛池模板: 亚洲综合色视频在线观看 | 国产亚洲女在线精品 | 国产午夜视频高清 | a成人毛片免费观看 | 成人午夜小视频 | 日韩国产成人精品视频 | 日本久久久久久久中文字幕 | 99视频在线国产 | 伊人久久大香线蕉影院95 | 精品一区二区久久久久久久网精 | 免费污网站在线观看 | 污污在线观看 | 精品久久久久久久99热 | 伊人久久大香线蕉亚洲 | 在线精品国产成人综合第一页 | 性刺激欧美三级在线观看 | 日韩综合色 | 精品女同一区二区三区在线观看 | 99久久久久久久 | 九九久久精品这里久久网 | 香港一级a毛片在线播放 | 亚洲热热久久九九精品 | 亚洲不卡中文字幕 | 亚洲欧美日韩中文v在线 | 国产无套在线观看视频 | 国产精品日韩精品 | 国产精品视频2020 | 麻豆视频成人 | 亚洲国产精品线在线观看 | 鲁一鲁在线视频 | 视频在线视频免费观看 | 成人毛片免费视频 | 欧美精品不卡 | 麻豆国产91 | 中文字幕一区二区三区免费看 | 美女大黄大色一级特级毛片 | 国产综合久久一区二区三区 | 国产精品一二三 | 福利视频第一区 | 四虎成人免费大片在线 | 四虎精品视频 |