剛接觸PLC,現在要改裝一臺小設備,要求很簡單,主要是用來檢測壓強和溫度,我選了一下型號,不知道行不行,希望高手能指教一下:

輸入部分:
3個壓力傳感器,
3個溫度傳感器,
1個料位感應傳感器;
1個觸摸屏

輸出部分(8個輸出口):
2個交流電機(功率不大,1000W內,220V),
2個調速直流風扇(24V,75W,可通過PWM調速控制),
3個直流電動機(24V,160W),
1阻電熱絲;

控制很簡單,讀入溫度傳感器的溫度(測3個點),如果任何一點的溫度低于750攝氏度,啟動加熱絲;如果溫度全部高于800攝氏度,加熱絲斷電;

讀入壓力傳感器,如果任何一點的壓力超過一個閾值,啟動2個直流電動機和1個交流電動機;

讀入料位傳感器,如果給出動作信號,啟動1個直流電動機和1個交流電動機;

2臺直流電風機和一個直流電動機由觸摸屏控制開/關,通過在觸摸屏設定值控制直流電風機的轉速

我們有臺汽車的蓄電池可以給直流電動機供電,24V

我的想法是用三菱的FX2N-32MT,直流電源輸入,配1個FX2N-4AD,1個FX2N-4AD-TC,一個FX0N-3A,大家覺得這個選擇合理么?應該用三菱的什么型號會更加合理一些?非常感謝!

我見別人用交流電源輸入的PLC多,不知道是不是用直流的會不會有什么問題?
kimhoho
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 512 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-12-19
最后登錄: 2015-04-24
查看kimhoho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-20 13:53
引用
引用第2樓ymmfa于2015-01-19 18:36發表的  :
主機換成FX3U-32MT/ES-A

交流供電的比直流供電的便宜



模數轉換模塊需要換么?謝謝版主
kimhoho
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 512 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-12-19
最后登錄: 2015-04-24
查看kimhoho的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-20 14:43
引用
引用第3樓fxyc87于2015-01-20 11:11發表的  :
溫度控制為什么不用溫控儀?


你的意思是溫度控制不通過PLC,完全由溫控儀控制么?

還是說溫度傳感器接溫控儀,溫控儀接PLC,相當于溫控儀替換了FX2N-4AD-TC這個模塊?

主站蜘蛛池模板: 我要看免费毛片| 四虎影视在线影院在线观看 | 亚洲第一伊人| 91成年人| 亚洲毛片在线| 欧美黑人性xxx猛交| 在线播放黄色网址| 美女黄色一级毛片| 韩国高清色www在线播放| 国产高清免费在线观看| 亚洲欧美日本国产| 亚洲成人一级片| 国产丝袜网站| 九九线精品视频| 97色综合| 欧美交片| 最新国产在线观看福利91| 四虎影院免费观看视频| 91久久精品国产一区二区| 四虎影院在线| 国产在线看不卡一区二区| 亚洲天天| 亚洲一二三区久久五月天婷婷| 久久久国产精品福利免费| 国产三级一区| 中国一级特黄特级毛片| 久久九九亚洲精品| 91精选在线观看| 丝袜高跟美脚国产1区| 国产日韩精品一区二区在线观看 | 香蕉网站狼人久久五月亭亭| 亚洲丝袜第一页| 日本高清无卡码一区二区久久| 91久久精品视频| 毛片在线视频观看| 永久免费毛片在线播放| 久草a视频| 青青热久免费精品视频精品| 变态 另类 国产 亚洲| 亚洲国产精品人久久| 欧美一级xxx|