各位師傅:
  
   大家好, 我現在有一個4-20MA的液位變送器,現在接在200 PLC模擬量模塊上,模塊的輸入量程為0-20MA,怎樣把4-20MA的液位變送器信號轉換成PID控制?按照教材上的程序例子編完程序實驗結果,在觸屏上液位顯示值與實際液位不同,差距較大,程序中的數字量的取值是多少?PID程序處理還是乘32000和除32000嗎?
[ 此帖被kaixue在2014-12-29 13:02重新編輯 ]
hl1357978
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 145 點
下載積分: 559 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-10-16
最后登錄: 2024-12-04
查看hl1357978的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-29 14:33
如果是用西門子200的自帶向導里的PID調節,4~10mA信號不要轉換,直接在向導里設置反饋值20%的偏移量就行了,這樣反饋值接受的就是4~20mA(程序里值就是6400~32000)

主站蜘蛛池模板: 一区三区三区不卡 | 亚洲国产成人在线视频 | 欧美精品亚洲精品日韩1818 | 欧美久久精品一级c片片 | 三级网站日本 | 四虎影视在线观看永久地址 | 一区视频 | 欧美视频网页 | 久久er99热这里只是精品 | 久久久7777888精品 | 久久久这里有精品 | 五月天婷婷精品视频 | 日韩欧美不卡一区二区三区 | 99精品国产自产在线观看 | 久久瑟瑟 | 中文字幕 国产 | 制服丝袜天堂 | 国产丝袜美女 | 九九在线免费视频 | 亚洲人成伊人成综合网久久久 | 激情综合六月 | 国产精品国产三级在线高清观看 | 久久91精品国产99久久yfo | 亚洲精品日本高清中文字幕 | 亚洲91| 免费观看一级欧美在线视频 | 九色视频在线观看免费 | 四虎影院永久地址 | 麻豆精品传媒 | 夜趣第一宅男福社区国产 | 成人看片毛片免费播放器 | 在线观看中文字幕国产 | 国产一级做a爱免费观看 | 爱爱一区 | 日韩欧美网站 | 四虎成人欧美精品在永久在线 | 亚洲国产精品一区二区第一页 | 一个人看的视频免费高清 | 国产亚洲欧美一区二区三区 | 五月综合激情 | 99re66精品视频在线观看 |